Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какая максимальная длинна магистрали отопления при попутке, нижняя разводка, стояки, 3 этажа.
Промышленное здание 70х30метров. Надо ли делить на 2 системы? Или, в принципе, при попутке длинна может быть любая, главное подобрать насос?))
Где-то в учебниках было, что длина кольца насосной системы может достигать 200 м, но таких на практике не встречал. Две системы делать не надо, лучше несколько веток. Так что ищите другой вариант.
"максимальная длина магистрали" не очень корректно сформулированный вопрос, но в целом правильный. Общее правило: изменение падения давления на магистрали не должно оказывать значительного влияния на гидравлику системы. Отсюда вывод 1, если изменений нет (приборы без регуляторов) то единожды настроенная гидравлика будет работать в любом случае, надо только суметь выполнить эту настройку и здесь длина может быть большой. И вывод 2, если приборы все таки с регуляторами и имеет место быть переменный расход, то падение давления на всей магистрали, от начала до конца, должно быть (или правильнее: рекомендуется быть) в пределах 20-30% от падения давления на приборах. На практике это 12-15 приборов через 2-3 метра при разумных диаметрах трубопроводов. Всё остальное - варианты типа "авось" и к числу гарантированно работоспособных (ну типа plug-and-play) не относятся.
инженер55
13.7.2013, 2:52
Спасибо за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,