Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальная длинна магистрали отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
инженер55
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какая максимальная длинна магистрали отопления при попутке, нижняя разводка, стояки, 3 этажа.
Промышленное здание 70х30метров. Надо ли делить на 2 системы? Или, в принципе, при попутке длинна может быть любая, главное подобрать насос?))
OYL
Где-то в учебниках было, что длина кольца насосной системы может достигать 200 м, но таких на практике не встречал. Две системы делать не надо, лучше несколько веток. Так что ищите другой вариант.
v-david
"максимальная длина магистрали" не очень корректно сформулированный вопрос, но в целом правильный. Общее правило: изменение падения давления на магистрали не должно оказывать значительного влияния на гидравлику системы. Отсюда вывод 1, если изменений нет (приборы без регуляторов) то единожды настроенная гидравлика будет работать в любом случае, надо только суметь выполнить эту настройку и здесь длина может быть большой. И вывод 2, если приборы все таки с регуляторами и имеет место быть переменный расход, то падение давления на всей магистрали, от начала до конца, должно быть (или правильнее: рекомендуется быть) в пределах 20-30% от падения давления на приборах. На практике это 12-15 приборов через 2-3 метра при разумных диаметрах трубопроводов. Всё остальное - варианты типа "авось" и к числу гарантированно работоспособных (ну типа plug-and-play) не относятся.
инженер55
Спасибо за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.