oleminem
Доброго времени суток!! Помогите разобраться с одним мучающим меня вопросом. Считаю теплотехнику для наружной входной дверь здания с тамбуром. Согласно п. 5.7 СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление теплопередаче Rо входных дверей должно быть не меньше 0,6 Rтр наружной стены, определяемого по формуле 3 то же СНиПа. Вопрос вот в чем: что в этой формуле принимать в качестве внутренней температуры tint? Температуру тамбура?

И каким образом уложиться в эти 0,6Rтр, если дверь стеклянная?
artemidze023
Если дверь стеклянная, то Вы должны принимать не 60% от Rстены, а должны смотреть в таблицу 4 СНиПа "Тепловая защита зданий". Температура внутреннего воздуха принимаете, как температура тамбура. Если за тамбуром помещение, в котором температура воздуха выше температуры тамбура на 3 и более градуса, то для этого помещения считаете теплопотери через общую стену тамбура и помещения.