Valentin8497
7.7.2013, 16:31
Добрый день!
Вопрос такой: как правильно выбирать датчики перепада давдения на фильтре и на вентиляторе?
Основной характеристикой, если я правильно понимаю, является рабочий диапазон. Вот выдержка из характеристик одного из датчиков
"Рабочий диапазон: 20…200 Па (DPD-2), 50…500 Па (DPD-5), 100…1000 Па (DPD-10)."
Итак, нам следует понимать, какой макс/мин перепад может образоваться на на вентиляторе и фильтре при аварии.
В прикрепленном файле находится подбор вентиляции Sytemair. Хотелось бы понять, как правильно оценить данный перепад давления, смотря на данный подбор, как его посчитать и пр.
Еще: фильтры тоже бывает разные, они классифициируются. Хотелось бы понять, класс фильтра является каким-нибудь критерием при выборе датчика?
Так же, хотелось бы понять, как правильно выбирать приводы воздушных заслонок. Главной характеристикой электроприводов является крутящий момент, который может колебаться в пределах от 2 до 30 Нм. Смотря на тот же подбор, как можно понять, какое усилие требуется для открытия заслонок? Если мы будем знать усилие, требуемое для открытия заслонки, нам подойдет почти любой привод, у которого крутящий момент больше чем момент, необходимый для открытия заслонки. Я прав?
Спасибо за помощь!
Valentin8497
8.7.2013, 13:13
Уважаемые коллеги, если плохо сформулировал вопрос, вы скажите, я подправлю или дополню
Жду комментариев
на все ваши вопросы можно ответить одной фразой "RTFM"
ДДД для фильтра выбирается исходя из характеристик фильтра
ДДД для вентилятора - исходя из того, какую функцию он должен выполнять. индикацию работы вообще или индикацию выхода на какой-то режим..
привод выбирается для клапана, одна из характеристик клапана так и называется - "требуемое усилие" или как-то так.
вопросы простые, но из тех, на которые очень сложно отвечать если вопрошающий не имеет ни малейшего представления о предмете вопроса.
читайте учебники.
Valentin8497
8.7.2013, 16:12
LordN, сами же в ветке образования песочницы писали, что не гоже отправлять отсюда, из песочницы, гуглить и шукать на просторах интернета.
1)Нашел вот эту ветку
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16155Прочел ГОСТ Р ЕН 779-2007. Понял что такое "Конечный перепад давления, Па". Для фильтров G1-G4, F5-F9 все встало на свои места. Как быть с фильтрами H9-H11? Какой для них конечный перепад давления?
2)Необходимо сигнализация об аварии вентилятора. по каким данным вентилятора, исходя из каких рассуждений и критериев нужно подбирать датчик диф. давления?
3)"привод выбирается для клапана, одна из характеристик клапана так и называется - "требуемое усилие" или как-то так."
Здесь чисто инженерная задача. Как смотря на подбор от Systemair(VKT, VTS, AeroStar-на любой) понять, какое усилие требует данная заслонка? не звонить же производителям каждый раз и спрашивать, "вот на такой типо-размер, какое усилие у заслонки?"
Нашел вот такую табличку у одного из производителей. Она справедлива?
Спасибо!
Valentin8497
8.7.2013, 16:19
LordN, подскажите, какие книги почитать несмыслящим автоматчикам вентиляции?
До дыр затер
Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие / Е. С. Бандарь, А. С. Гордиенко, В. А. Михайлов, Г. В. Нимич. Под общ. ред. Е. С. Бондаря. - Киев: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим» 2005. - 560 с., ил.
Ничего там не было по подбору датчиков на фильтр и вентилятор и по электроприводам.
Таблица по эл/приводам вообщем верна - принцип выбора привода прост: на каждый 1м кв. площади жалюзей нужно условно 10Н*м, дальше интерполяцией под конкретный клапан.
Если контролируем аварию вентилятора, лично я ставлю ДДД одним концом в напорную магистраль, другим в атмосферу; уставку перепада ставлю по минимуму (паскалей 100, а то и 50) а иначе при сильно забитом фильтре или при почти закрытом фибере на главной магистрале подеча у Вас будет диагностироваться авария вентилятора со всеми вытекающими... Удачи
Valentin8497
10.7.2013, 10:59
Спасибо, kdu!
Хотелось бы услышать еще варианты от автоматчиков про вопрос с ДДД для вентиляторов.
Так же, если есть данные по фильтрам H9-H14 буду очень благодарен.
Valentin8497
11.7.2013, 16:02
Так же, еще возник вопрос, по какому критерию необходимо выбирать ДДД на пластинчатом рекуператоре?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,