Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор датчиков, приводов заслонок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Valentin8497
Добрый день!
Вопрос такой: как правильно выбирать датчики перепада давдения на фильтре и на вентиляторе?
Основной характеристикой, если я правильно понимаю, является рабочий диапазон. Вот выдержка из характеристик одного из датчиков
"Рабочий диапазон: 20…200 Па (DPD-2), 50…500 Па (DPD-5), 100…1000 Па (DPD-10)."
Итак, нам следует понимать, какой макс/мин перепад может образоваться на на вентиляторе и фильтре при аварии.
В прикрепленном файле находится подбор вентиляции Sytemair. Хотелось бы понять, как правильно оценить данный перепад давления, смотря на данный подбор, как его посчитать и пр.
Еще: фильтры тоже бывает разные, они классифициируются. Хотелось бы понять, класс фильтра является каким-нибудь критерием при выборе датчика?

Так же, хотелось бы понять, как правильно выбирать приводы воздушных заслонок. Главной характеристикой электроприводов является крутящий момент, который может колебаться в пределах от 2 до 30 Нм. Смотря на тот же подбор, как можно понять, какое усилие требуется для открытия заслонок? Если мы будем знать усилие, требуемое для открытия заслонки, нам подойдет почти любой привод, у которого крутящий момент больше чем момент, необходимый для открытия заслонки. Я прав?

Спасибо за помощь!

Valentin8497
Уважаемые коллеги, если плохо сформулировал вопрос, вы скажите, я подправлю или дополню
Жду комментариев
LordN
на все ваши вопросы можно ответить одной фразой "RTFM"
ДДД для фильтра выбирается исходя из характеристик фильтра
ДДД для вентилятора - исходя из того, какую функцию он должен выполнять. индикацию работы вообще или индикацию выхода на какой-то режим..

привод выбирается для клапана, одна из характеристик клапана так и называется - "требуемое усилие" или как-то так.


вопросы простые, но из тех, на которые очень сложно отвечать если вопрошающий не имеет ни малейшего представления о предмете вопроса.
читайте учебники.
Valentin8497
LordN, сами же в ветке образования песочницы писали, что не гоже отправлять отсюда, из песочницы, гуглить и шукать на просторах интернета. unsure.gif

1)Нашел вот эту ветку
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16155

Прочел ГОСТ Р ЕН 779-2007. Понял что такое "Конечный перепад давления, Па". Для фильтров G1-G4, F5-F9 все встало на свои места. Как быть с фильтрами H9-H11? Какой для них конечный перепад давления?

2)Необходимо сигнализация об аварии вентилятора. по каким данным вентилятора, исходя из каких рассуждений и критериев нужно подбирать датчик диф. давления?

3)"привод выбирается для клапана, одна из характеристик клапана так и называется - "требуемое усилие" или как-то так."

Здесь чисто инженерная задача. Как смотря на подбор от Systemair(VKT, VTS, AeroStar-на любой) понять, какое усилие требует данная заслонка? не звонить же производителям каждый раз и спрашивать, "вот на такой типо-размер, какое усилие у заслонки?"

Нашел вот такую табличку у одного из производителей. Она справедлива?

Спасибо!
Valentin8497
LordN, подскажите, какие книги почитать несмыслящим автоматчикам вентиляции?
До дыр затер

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие / Е. С. Бандарь, А. С. Гордиенко, В. А. Михайлов, Г. В. Нимич. Под общ. ред. Е. С. Бондаря. - Киев: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим» 2005. - 560 с., ил.

Ничего там не было по подбору датчиков на фильтр и вентилятор и по электроприводам.
kdu
Таблица по эл/приводам вообщем верна - принцип выбора привода прост: на каждый 1м кв. площади жалюзей нужно условно 10Н*м, дальше интерполяцией под конкретный клапан.
Если контролируем аварию вентилятора, лично я ставлю ДДД одним концом в напорную магистраль, другим в атмосферу; уставку перепада ставлю по минимуму (паскалей 100, а то и 50) а иначе при сильно забитом фильтре или при почти закрытом фибере на главной магистрале подеча у Вас будет диагностироваться авария вентилятора со всеми вытекающими... Удачи
Valentin8497
Спасибо, kdu!
Хотелось бы услышать еще варианты от автоматчиков про вопрос с ДДД для вентиляторов.
Так же, если есть данные по фильтрам H9-H14 буду очень благодарен.
Valentin8497
Так же, еще возник вопрос, по какому критерию необходимо выбирать ДДД на пластинчатом рекуператоре?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.