naila1979
Здравствуйте.
В жилом многоэтажном доме (17эт) естественная вентиляция запроектирована металическими коробами со спутниками. Все в огнезащите EI30, обшивают типа шахты гипсокартоном. Не продумывала крепление воздуховодов:
1. хомут разрушит огнезащиту?
2. подгонять фланцы к перекрытиям - много отходов (высота этажа от пола до пола 2,8м; длина воздуховода 2,5м).
3. Дырявить монтажникам не разрешаю, хотя очень им хочется...
4. "шахта" с воздуховодами отступает от стены на 200 мм (для прохода ВК на кухню).
5. Фрагмент с каналами прикрепила.

Подскажите, пожалуйста, каким образом их крепить?
daddym
Все равно проходы через перекрытыя надо заделывать негорючим материалом. Так что ставите хомуты как раз на перекрытиях и заливаете цементом. Както так.
naila1979
Спасибо.
А хомут не испортит огнезащиту? - это предположили монтажники, и они же предлагают сверлить mellow.gif
daddym
Цитата(naila1979 @ 8.7.2013, 12:53) *
Спасибо.
А хомут не испортит огнезащиту? - это предположили монтажники, и они же предлагают сверлить mellow.gif

Так он же будет залит.
naila1979
Ну да smile.gif
Спасибо