Полная версия этой страницы:
бриз-м контроллер
boxer-fill
9.7.2013, 9:43
здравствуйте! может у кого есть информация, схема контроллера для управления приточно-вытяжной вент.установкой "КЛИМАТ-031". Стоит контроллер бриз-м, установка висит,не реагирует ни накакие действия. В интернете по поводу контроллера информации---практически нет.
здравствуйте,завис контроллер для управления приточно-вытяжной системой климат-031 БРИЗ-М! пульт управления висит и нереагирует на нажатия кнопок! может есть у кого схема платы контроллера или какая-нибудь информация по ему? у нас сервиса никакого нету, а заказывать с москвы долго,необходимо по возможности хоть как её запустить.Заранее благодарен
Попробуйте связаться с производителем.
vovganmgk
9.7.2013, 11:11
звоните проивзодителю получите всю информацию, производитель глобал-вент
http://www.global-vent.com/
boxer-fill
9.7.2013, 11:11
что б знать хоть кто их производит эти контроллеры! заказываем новый, на фирме поставлявшей вент.установку, но пока с России доставят пройдет месяц -два,необходимо хоть как её запустить
polyakov.mo
9.7.2013, 13:30
Как у Вас с климатом? решение - подаете питание на вентилятор, ставите перемычки на ККБ (если есть) и в путь до того, как придет новый комплект. Несколько раз уже так было при сдаче объектов. Общестрой сдали, вентиляцию сдали, автоматика в пути...
boxer-fill
9.7.2013, 13:41
так уже и сделали,просто есть надежда оживить контроллер,как-то не хочется просто взять и выкинуть старый
Если сброс питания никак не помогает, то вариант только 1 - слетела прошивка контроллера. На заводе-изготовителе её программатором перепрошьют за пару минут, но для этого надо иметь микропрограмму... Иначе - покупка нового процессора (как минимум) а то и блока целиком (как максимум) Увы...
boxer-fill
9.7.2013, 14:13
в здание был удар молнии,поэтому проблема скорее не в слетевшей программе, а именно в железе!нужна схема....
смотрели местные электроники--сказали точно дело не в ПО, а в железе
Цитата(boxer-fill @ 9.7.2013, 17:13)

в здание был удар молнии,поэтому проблема скорее не в слетевшей программе, а именно в железе!нужна схема....
смотрели местные электроники--сказали точно дело не в ПО, а в железе
Как раз от скачка напряжения чаще всего и умирают микрашки. Если бы "местные электроники" были компетентны в своём деле, то точно указали бы что сгорело из дискретки на плате...
P/S: Ради интереса посмотрел на фотку ПП... Не знаю конечно что с обратной стороны ПП (судя по всему тоже "не густо"), на плате практически НЕТ дискретки! Всё завязано на микрахи. Прозвонить дюжину релюшек, твердотелку, диодный мост и транс может и начинающий радиолюбитель. Дисплей то у системы имеется? Если при включении дисплей в неадеквате и на кнопки на реагирует - 100% проблема в микроконтроллере!
boxer-fill
10.7.2013, 7:54
так и есть---дисплей в неадеквате
boxer-fill
10.7.2013, 13:34
может всё таки есть у кого-нибудь схема и описание работы контроллера?
boxer-fill
12.7.2013, 9:05
вот беда ни описания,ни схемы---ничего нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.