Добрый день уважаемые коллеги
Имеется 2-эт. здание СТО (согласно ДБН ...) необходимо 2 ввода (1 причина больше 12 пож. кранов), (2 причина -отсутствие кольца с гидрантами)
Согласно ТУ Водоканала предлагается уст-во 1 ввода от тупиковой сети(40 м). Для обеспечения 2-го ввода необходима прокладка водопровода длина (800 м). Заказчик не хочет строить 2-ой ввод по-своим меркантильным соображениям.
Вопрос . Возможно ли использовать скважину на территории объекта (допустим скважина выдает хоз. быт. и противопожарные расходы) как 2-ой источник водоснабжения на объекте с организацией локальной кольцевой сети (1-й источник - городская сеть) и устройством 2-х вводов в здание от нее?
Водяной
если без накопительного резервуара, то две скважины по первой категории...рабочая и резервная...
из города - питьё, из скважин - пожар технической водой...
fantom1
Спасибо за ответ