trollercon
Здравствуйте!
Монтируем систему холодоснабжения - чиллер-сухие градирни. Проект очень скупой, но электрике-автоматике ничего нет. На схеме обвязки чиллера есть реле протока жидкости, устанавливаемое на прямой контура испарителя. Тип в спецификации не указан. Но куда его подключать, и нужно ли оно? Чиллер выглядит самодостаточным, в щите там одно входное отверстие - для кабеля питания. В составе чиллера есть дифференциальное реле протока испарителя. Может, ошибка проектировщиков (или шутка типа после сборки системы на столе остаются лишние приборы)? Если нет, где взять схему подключения?
RusBuka
Видел не раз впердоленые реле протока, но не подключенные по причине присутствия дифреле, и отсутствия в проге контроллера вариативности на его подключение.

Ищите талмуды на него или звоните в кливет и там спрашивайте, есть ли возможность подключения реле к мозгам.
narkom
Не вижу проблем подключить последовательно с диф. реле.
RusBuka
Яростно плюсую.
trollercon
Подумав, решил воздержаться от установки реле. Не хочется ради непонятного дублирования лезть в схему заводского изготовления.
airwave
О там схема сложная))
Дифф реле выходит на клеммную колодку.
trollercon
Схема не пугает))
Очень цивильные гермовводы и сам шкаф электрики-автоматики тянет как минимум на IP56. Агрегат на гарантии, как производитель отнесётся к доработкам? Дублирующее реле, конечно, не помешает, но оставил этот вопрос на потом, тем более, что реле пока не закуплено.
Akela
Цитата(trollercon @ 11.7.2013, 9:30) *
. Агрегат на гарантии, как производитель отнесётся к доработкам? Дублирующее реле, конечно, не помешает, но оставил этот вопрос на потом, тем более, что реле пока не закуплено.


Производитель плохо отнесется к гарантии на Ваш чиллер, если Вы не установите внешнее реле протока. Страница 12 Руководства по монтажу - реле протока должно быть установлено.
На клеммной колодке есть штатные клеммы для его подключения - 18 и 37. Без этого чиллер просто не запустится.

(А еще на 73-74 можно подключить реле протока в контуре конденсатора, но часто там просто ставят перемычку).

ПС. Электросхема внешних подключений - на внутренней стороне двери электроотсека.