Цитата(HasBolla @ 11.7.2013, 10:38)

Можно, всегда так выполняется. Совмещенный контур.
уточнение:
"Во всех случаях,
за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким‐либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
/СО 153.34.21.122-2003