Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Молниезащита
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Boris130974
Добрый день!
Подскажите, разрешается ли выполнять один контур для заземления электроустановок и молниезащиты и какими нормативными документами? Заранее благодарен. helpsmilie.gif
HasBolla
Можно, всегда так выполняется. Совмещенный контур.
timofeyprof
Цитата(HasBolla @ 11.7.2013, 10:38) *
Можно, всегда так выполняется. Совмещенный контур.

уточнение:
"Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким‐либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
/СО 153.34.21.122-2003
HasBolla
Издеваетесь dont.gif темы одинаковые с разницей в 2 минуты создавать
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry912895
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.