Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подача насосов смешения на подающем трубопроводе(в потоке)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nemezomen
Всем луч Добра!

Есть такие параметры
Температурный график тепловой сети: 95-70
Температурный график системы отопления: 80-60
Тепловая нагрузка на отопление: 353,5 кВт

По СП 41-101-95 п.10 б по формуле для расчета коэффициента смешения получаем u=(95-80)/(80-60)=0.75. Подача же насоса, определяемая по ф-ле G=1.1*Gdo*(1+u)=1,1*12,1*(1+0,75)=23,3 м3/ч, что существенно превышает расход в системе после трехходового клапана смешения (G=353.5/(4.2*20)=15.2 м3/ч). Если в системе будет циркулировать теплоноситель с расходом 15,2 м3/ч+15%запаса, то зачем насос подбирать на 23,3м3/ч?

Еще хотелось бы поточнее узнать, как считать напор насоса(потери на трехходовом не учитываем), а то фраза из СП звучит неоднозначно(( Схему прилагаю

Заранее спасибо.

tiptop
Цитата(nemezomen @ 11.7.2013, 20:41) *
Температурный график тепловой сети: 95-70
Температурный график системы отопления: 80-60

В соответствии с Вашей схемой, в расчётном режиме температура обратной сетевой воды будет не 70*С, а 60.
nemezomen
Цитата(tiptop @ 11.7.2013, 19:52) *
В соответствии с Вашей схемой, в расчётном режиме температура обратной сетевой воды будет не 70*С, а 60.

Спасибо, ввел сам себя в заблуждение по неопытности.

Но еще остался вопрос с напором, в сп звучит так:"напор — в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2—3 м", п. 4.10
Хотелось бы в более доступном варианте услышать разъяснения. Мне неясно, как учитывается(учитывается ли), перепад давления на 3х ходовом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.