Есть такие параметры
Температурный график тепловой сети: 95-70
Температурный график системы отопления: 80-60
Тепловая нагрузка на отопление: 353,5 кВт
По СП 41-101-95 п.10 б по формуле для расчета коэффициента смешения получаем u=(95-80)/(80-60)=0.75. Подача же насоса, определяемая по ф-ле G=1.1*Gdo*(1+u)=1,1*12,1*(1+0,75)=23,3 м3/ч, что существенно превышает расход в системе после трехходового клапана смешения (G=353.5/(4.2*20)=15.2 м3/ч). Если в системе будет циркулировать теплоноситель с расходом 15,2 м3/ч+15%запаса, то зачем насос подбирать на 23,3м3/ч?
Еще хотелось бы поточнее узнать, как считать напор насоса(потери на трехходовом не учитываем), а то фраза из СП звучит неоднозначно(( Схему прилагаю
Заранее спасибо.