fan.85
Добрый день!
Сразу прошу прощения в паре не силен!
У меня вопрос следующии - греющий контур: перегретый пар 5 бар(и) 250 С, который скорее всего нужно охлаждать.
Закакзчик хочет, что бы конденсат был не более 70 С.
И два потребителя: 226 кВт и 960 кВт.
Как узнать расход перегретого пара и какие теплообменники можно пременить.
Качественные показатели воды для нагрева:
взвешенные вещества – 1 мг/л
хлорид-ион – 80 мг/л
сухой остаток – 650 мг/л
сульфат-ион – 203 мг/л
ммоний-ион – 8 мг/л
нитрат-анион – 40 мг/л
нитрит-анион – 0,4 мг/л
железо – 0,05 мг/л
медь – 0,001 мг/л
Заранее спасибо!
gilepp
Обычный для таких случаев вариант: применить охладитель пара, который приведет перегретый пар в насыщенное состояние, а далее использовать теплообменники с конденсатным регулированием (если оба потребителя не ГВС), получив на выходе доохлажденный конденсат.

1. Считаем расход насыщенного пара на теплообменники, регулированием по конденсатной стороне, то есть с доохлаждением конденсата в теплообменниках - см. пример во вложении. Посчитаете без труда, подставив свои цифры.

2. Далее можно применить формулу для расчета охладителей - см. вложение. Из этой формулы находится расход перегретого пара.

Не забудьте, что регулирование по конденсатной стороне лучше выполнять только на вертикальных кожухотрубных теплообменниках, не на пластинчатых и не на горизонтальных трубчатых.
fan.85
большое спаксибо!
Novell2012
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????
gilepp
Ответ см. в соседней теме. Кстати, если прменить механический насос, то бак вообще никакой не нужен, достаточно лишь правильно рассчитанного конденсатного коллектора.
Лыткин
Цитата(Novell2012 @ 3.9.2013, 16:44) *
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????


Смонтируйте конденсатный бак для охлаждённого до 70 гр. С конденсата (водоводяной подогреватель) и, из бака насосом, качайте конденсат на котельную. Расширительный бак не нужен.