Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24)

Для экстренной остановки насоса используется "Гриб" повешенный на вход "блокировка пуска". Проблема заключается в следующем, после экстренной остановки и отжатия "Гриба" привод отрабатывает команды только по Внешний1, если пытаться запустить его по Внешний2 привод не запускается (0 пропадает но 1 не появляется - то есть состояние запрета на запуск), при этом на дисплее отображается режим работы по Внешний2, в меню по сигналам вижу что входы 7 и 8 активны.
Все правильно: у всех ПЧ (новые серии) команда "блокировка пуска"-это аварийный режим,его срабатывание ведет к блокировке управления привода до устранения причины аварии.
Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24)

Привод запускается если в таком состоянии (активны 7 и 8 ЦВХ) нажать кнопку Ресет на пульте самого привода. После сброса через Ресет, на экране появляется 1 и идет отработка заданной частоты. Дальше привод отрабатывает все команды с обоих мест без проблем, до следующего нажатия "Гриба". В чем загвоздка (реально вижу что входа 7 и 8 опрашиваются), может кто сталкивался? Пробовал перекинуть Внешний2 пуск/стоп на основную плату - ЦВХ6, без результатно. Заранее благодарю.
После запуск возможен только после команды сброса (Ресет) независимо на какой плате сигнал Пуск. На какой-то вход необходимо поставить функцию Сброс и подавать ее кратковременно после отпускания Гриба.