Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Abb Acs800 проблема пуска после активирования входа "блокировка пуска"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Kvit971
Доброе время суток. Имеется ПЧ ABB ACS800 с доп. платой входов/выходов, на хвосте электродвигатель насоса. Управление с двух мест. 1) SCADA (PLC) Внешний1 пуск/стоп - ЦВХ1, задание частоты по АВХ2 (4-20мА). 2) Кнопочный пост ПУСК/СТОП (через промежуточные реле) Внешний2 пуск/стоп - ЦВХ7 (доп. плата), выбор Внешний1/2 - ЦВХ8 на этот же вход программно забит выбор фиксированной скорости. Для экстренной остановки насоса используется "Гриб" повешенный на вход "блокировка пуска". Проблема заключается в следующем, после экстренной остановки и отжатия "Гриба" привод отрабатывает команды только по Внешний1, если пытаться запустить его по Внешний2 привод не запускается (0 пропадает но 1 не появляется - то есть состояние запрета на запуск), при этом на дисплее отображается режим работы по Внешний2, в меню по сигналам вижу что входы 7 и 8 активны. Привод запускается если в таком состоянии (активны 7 и 8 ЦВХ) нажать кнопку Ресет на пульте самого привода. После сброса через Ресет, на экране появляется 1 и идет отработка заданной частоты. Дальше привод отрабатывает все команды с обоих мест без проблем, до следующего нажатия "Гриба". В чем загвоздка (реально вижу что входа 7 и 8 опрашиваются), может кто сталкивался? Пробовал перекинуть Внешний2 пуск/стоп на основную плату - ЦВХ6, без результатно. Заранее благодарю.
Гервин
Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24) *
Для экстренной остановки насоса используется "Гриб" повешенный на вход "блокировка пуска". Проблема заключается в следующем, после экстренной остановки и отжатия "Гриба" привод отрабатывает команды только по Внешний1, если пытаться запустить его по Внешний2 привод не запускается (0 пропадает но 1 не появляется - то есть состояние запрета на запуск), при этом на дисплее отображается режим работы по Внешний2, в меню по сигналам вижу что входы 7 и 8 активны.

Все правильно: у всех ПЧ (новые серии) команда "блокировка пуска"-это аварийный режим,его срабатывание ведет к блокировке управления привода до устранения причины аварии.
Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24) *
Привод запускается если в таком состоянии (активны 7 и 8 ЦВХ) нажать кнопку Ресет на пульте самого привода. После сброса через Ресет, на экране появляется 1 и идет отработка заданной частоты. Дальше привод отрабатывает все команды с обоих мест без проблем, до следующего нажатия "Гриба". В чем загвоздка (реально вижу что входа 7 и 8 опрашиваются), может кто сталкивался? Пробовал перекинуть Внешний2 пуск/стоп на основную плату - ЦВХ6, без результатно. Заранее благодарю.

После запуск возможен только после команды сброса (Ресет) независимо на какой плате сигнал Пуск. На какой-то вход необходимо поставить функцию Сброс и подавать ее кратковременно после отпускания Гриба.
Kvit971
Цитата(Гервин @ 12.7.2013, 19:35) *
Все правильно: у всех ПЧ (новые серии) команда "блокировка пуска"-это аварийный режим,его срабатывание ведет к блокировке управления привода до устранения причины аварии.

После запуск возможен только после команды сброса (Ресет) независимо на какой плате сигнал Пуск. На какой-то вход необходимо поставить функцию Сброс и подавать ее кратковременно после отпускания Гриба.


Спасибо за ответ. По поводу запуска, с ЦВХ1 никаких проблем, то есть "Ресет" не требуется, привод запускается без проблем. Как можно объяснить этот факт? Вы так же сталкивались с подобной проблемой или же данная проблема описана в мануалах производителей ПЧ? В мануале от АВВ ни пол слова о данной проблеме. Понятное дело если бы останов был по внешней ошибке, тут и сообщение на экране и запуск только после сброса ошибки через "Ресет".
m3F
"Привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kvit971
Цитата(m3F @ 17.7.2013, 0:32) *
"Привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


По поводу сигнала ПУСК... Все верно написано, привод воспринимает "нарастающий фронт сигнала", то есть реально на входе вижу "1" (просмотр через меню текущих сигналов 01.17 и 01.40), но при этом привод работает только если команда подается на ЦВХ1. Подача команды ПУСК осуществляется после того как " вход блокировки пуска= 1" (цитата из мануала), то есть с нарастающим фронтом сигнала все впорядке, так что это не объясняет проблемы с запуском. Повторюсь: если комада подается на любой вход кроме ЦВХ1, привод не запускается.
Еще есть мысли или же смириться с этим и каждый раз после подачи команды старт бежать к приводу и жать кнопку РЕСЕТ?
Советы по поводу использования дополнительной кнопки Ресет чтобы никуда не бегать, не спасают, кнопки нет и не будет.
m3F
Т.е. когда нажимается "Гриб" — цвх7=0, а когда отжимается — на цвх7 подается 1?

Цитата(Kvit971 @ 19.7.2013, 8:37) *
..., но при этом привод работает только если команда подается на ЦВХ1...

Пробывали запускаться при внешний 1 от цвх7, а при внешний 2 от цвх1?

Какая версия софта в приводе (параметр 33.01)?
Kvit971
Нет, когда нажимается гриб, входа на которых висит "пуск" активны (привод в работе), но так как на гриб подвешены промежуточные реле, да и ПЛК програмно обнуляет команду "пуск" (у "гриба" приоритет), то после нажатия "гриба" все входы "пуск" =0. После того как гриб отжат пробую пускать "на цвх7 подается 1", на пульте вижу что "0" пропал, но "1" так и не появилась. Пробовал играть с цвх6, ситуация аналогичная, привод не пускается. Менять пуск внеш1/внеш2 с цвх1 на цвх7 не пробовал, попробую завтра. По поводу софта, так же завтра посмотрю и отпишусь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.