здравствуйте. есть небольшое здание - типография. Общеобменная вентиляция есть, но в подвале, где стоят плоттеры чувствуется сильный запах краски. Можно ли посчитать местные отсосы по кратности? местные отсосы в виде вытяжных зонтов.
Зольников Михаил
13.7.2013, 16:19
Когда нет задания от технологов (это в 100% таких случаев), беру "на глаз" - побольше, и ставлю ручную заслонку для регулировки расхода воздуха, если у заказчика нет денег на частотный регулятор.
В вашем случае, возможно, надо ставить приточку или просто открывать дверь.