Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с настройкой частотника Fc51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
aka35
При настройке приточной установке возникли проблемы с настройкой частотника FC51. Двигатель вентилятора при закрытом всасе работает без проблем, но если открываем всас не зависимо от величины, двигатель начинает набирать обороты и при f=40-46 Гц начинает работать не стабильно происходят броски тока, f не подымается до заданной 50 Гц. Нужен совет, что необходимо посмотреть в настройках?
GBM
Информации маловато, как осуществляется управление преобразователем (дискретные/аналоговые входы или ПИ-регулятор). Возникают ли какие-либо ошибки при работе? Вы пробовали запускать прямо с панели управления в ручном режиме?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.