Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренние водостоки в цехе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
джин
Всем доброе время суток! Есть такой вопрос: есть цех высота около 40 метров. Можно ли сделать коллектор и всё что от туда выплывает (прочистки, ревизии) под потолком кровли??
Elenk_@
Цитата(джин @ 18.7.2013, 15:25) *
Всем доброе время суток! Есть такой вопрос: есть цех высота около 40 метров. Можно ли сделать коллектор и всё что от туда выплывает (прочистки, ревизии) под потолком кровли??

" выплывает под потолком кровли" blink.gif
требуется перевод ph34r.gif
джин
Имеется в виду, что прочистки будут под потолком, доступа нормального нет.

И ещё сразу вопросик: при повороте под 45 град. Нужно ли делать прочистку???
Elenk_@
Цитата(джин @ 18.7.2013, 15:55) *
Имеется в виду, что прочистки будут под потолком, доступа нормального нет.

И ещё сразу вопросик: при повороте под 45 град. Нужно ли делать прочистку???

по хорошему должны быть площадки обслуживания..но как показывает практика их никто не делает...поэтому прочистки ставлю, а обслужить их возможности нет
касаемо 45 градусов, если плечо большое, то я ставлю..
на прошлой работе спецы вообще были противники искривления стояка под 45, если надо то делали 90 и прочистки на каждом углу
Водяной
надо стараться не делать прочисток на такой высоте, это плохой тон... даже под потолком обычного этажа эксплуатационщики плюются далеко и матеряться ...
прочистки перед каждый поворотом...если поворот много рядом, что тоже является плохим тоном трассировки, то можно не на каждом...
Hiro Nakamura
Водяной, поучения про плохой тон - это хорошо. Во многом согласен, но как быть, когда воронка находится на расстоянии 30 метров от наружной стены, где можно сделать опуск/стояк? Без прочисток?
Водяной
Цитата(Hiro Nakamura @ 18.7.2013, 20:00) *
Водяной, поучения про плохой тон - это хорошо. Во многом согласен, но как быть, когда воронка находится на расстоянии 30 метров от наружной стены, где можно сделать опуск/стояк? Без прочисток?

это вряд ли можно назвать поучением...
вот и делайте так, чтобы таких ситуаций не было...перенесите воронку...
сделайте её, к примеру, ближе к колоннам...
допускаю, что возможны частные случаи, редкие...когда в ангар пригоняют автовышку и с неё чистят...это нормально? как думаете? а если заезда нет?
Elenk_@
бывают такие случаи, когда стояк просто некуда выпустить, поэтому приходится тащить далеко под кровлей, потому что ниже пройти также не представляется возможным из-за прочего оборудования и коммуникаций........
джин
Что делать прочистки на высоте 30-40 метров не хорошо это то ясно. Просто опустить вниз не вижу возможным. А как Вам вариант доступ к прочисткам с мостового крана. И есть вариант, опустится стояком до отметки 5 метров уйти отводом под 45 (выйти из тени колоны) и врезаться в коллектор. Кстати видел проекты западных братьев- то там делают от каждой воронки выпуск в наружку.
Elenk_@
Цитата(джин @ 19.7.2013, 9:58) *
Кстати видел проекты западных братьев- то там делают от каждой воронки выпуск в наружку.

хорошо живут братья)...а я вот водосток главного корпуса ТЭЦ тяну через всю дину, потому что сетей нет sad.gif
Hiro Nakamura
Так об этом и речь, что в реальных условиях сделать то, о чем говорит водяной очень сложно. И прочистки на высоте - это меньшее из зол.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.