Здравствуйте.

Мне необходимо рассчитать тепловую мощность проточного водонагревателя в жилом доме на 1 квартиру. В квартире 4 жителя, 4 санитарно-технических приборов (какие именно указано в файле Эксель). Расчеты сделал двумя способами (каждый расчет в каждой вкладке). Оба расчета выполнялись по СНиП 2.04.01-85. По второму расчету, на мой взгляд, получился перерасход тепла. Правильность выполнения первого расчета мне неизвестна. Хотелось бы услышать комментарии, в особенности по первому расчету.

С Уважением, Артем.
artemidze023
В общем сам разобрался. Проточный водонагреватель подбирается гораздо проще
Serg Ivanov
Как не считай, а меньше 20кВт не получится.. smile.gif
viva3d
Может расскажите как проще подобрать водонагреватель.
Если есть то выложите пожалуйста методику подбора.
Если подбирать основываясь на СНиП 2.04.01 то получается следующее:
квартира 1 комнатная, 3 прибора требующие подвода воды. Вероятность Р=0,004
NP=0.012 тогда α=0,2 (меньше в таблице 2 приложения 3 СНиП просто нет), тодда q=5*0.3*0.2=0.3л/с
Q=1.16*0.3*3.6 (55-5)=62,64 кВт - слишком много для 1 комнатной квартиры.
Serg Ivanov
Цитата(viva3d @ 23.12.2014, 20:36) *
Может расскажите как проще подобрать водонагреватель.
Если есть то выложите пожалуйста методику подбора.
Если подбирать основываясь на СНиП 2.04.01 то получается следующее:
квартира 1 комнатная, 3 прибора требующие подвода воды. Вероятность Р=0,004
NP=0.012 тогда α=0,2 (меньше в таблице 2 приложения 3 СНиП просто нет), тодда q=5*0.3*0.2=0.3л/с
Q=1.16*0.3*3.6 (55-5)=62,64 кВт - слишком много для 1 комнатной квартиры.

Для 0,3л/с - как раз. Всё верно.
kdu
СНиП-ы СНиП-ами, а реальная жизнь совсем другое. Помнится лет 6 назад решил у себя в квартире поставить проточный водонагреватель. Расчёт решил произвести просто через физику. Удельная теплоёмкость воды с = 4200 Дж/(кг*град). Кол-во тепла необходимое для нагрева массы воды m: N = c*m*(t2 - t1). Где t2 и t1 - соответственно конечная и начальная температуры воды. Если задаёмся расходом (1-я производная от кол-ва воды -скорость) Q = dm/dt, выходим на формулу сразу необходимой тепловой мошности в Ватт-ах: W = c*dm/dt*(t2 -t1). dm/dt - это не что иное как расход воды в кг/сек. t2 взял равной 50град, а t1 взял равной 5град. Расход взял 0,6м куб./час = 0,1(6)кг/сек - это типичный расход из 1 крана открытого на средний поток. Тогда необходимая мощность водонагревателя получится равной N = 4200*0,1666*(50-5) = 31499,999 =32кВт. Моя проводка позволила установить только 10кВт проточный нагреватель. Летом (когда отключают гор. воду, он справлялся с задачей "на ура", поскольку t1 = 25град, а не +5град как зимой - см.формулу). А вот зимой чувствовалось что мощности недостаточно - приходилось делать очень низкий расход... Всё просто. Всё это мы изучали в школе в 7 классе - тема "теплоёмкости веществ"
Татьяна Удальцова
Цитата
Всё просто. Всё это мы изучали в школе в 7 классе - тема "теплоёмкости веществ"

Да уж. Горе от ума, называется. Чтобы подсчитать мощность "чайника" (по сути) научили брать "1-ю производную" и искать в справочниках таинственную теплоемкость "вещества вода" в "Джоулях деленных".

Вот нас этому обычали ещё в 4 классе, задолго до физики. Ненаучное определение "одна килокалория это один литр воды нагретый на один градус". Перемножили литры (или "поллитры", кому как понятнее) на градусы - получили "тепло". Разделили "тепло" на "теплоту сгорания" - получили "топливо". Разделили "тепло" на 860 - получили "киловатты" электроэнергии. Причем каждый школьник знал примерную теплоту сгорания дров, щепок, угля, керосина, газа. Давали решать "в уме" задачу - сколько ведер воды можно вскипятить на примусе, если купить в "керосиновой лавке" три литра керосина.

А теперь такие задачи решают через интернет, на форумах, с привлечением "вероятности" и "производных".

Вообще-то за проточные электронагреватели в квартирах расстреливать за мусоркой надо. Если каждый умник наставит себе хотя бы по 10 кВт (а то и по 32) то не только "проводку" в доме можно сжечь, но и ТП угробить. Нагрев необходимого количества воды для квартиры прекрасно решается емкостными электронагреватели. У них и мощность небольшая (обычно 1.6 кВт) и автоматика прекрасная. Только выбирай емкость по потребности и "какой бак влезет".
kdu
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.2.2015, 14:05) *
Да уж. Горе от ума, называется. Чтобы подсчитать мощность "чайника" (по сути) научили брать "1-ю производную" и искать в справочниках таинственную теплоемкость "вещества вода" в "Джоулях деленных".

Вот нас этому обычали ещё в 4 классе, задолго до физики. Ненаучное определение "одна килокалория это один литр воды нагретый на один градус". Перемножили литры (или "поллитры", кому как понятнее) на градусы - получили "тепло". Разделили "тепло" на "теплоту сгорания" - получили "топливо". Разделили "тепло" на 860 - получили "киловатты" электроэнергии. Причем каждый школьник знал примерную теплоту сгорания дров, щепок, угля, керосина, газа. Давали решать "в уме" задачу - сколько ведер воды можно вскипятить на примусе, если купить в "керосиновой лавке" три литра керосина.

А теперь такие задачи решают через интернет, на форумах, с привлечением "вероятности" и "производных".

Вообще-то за проточные электронагреватели в квартирах расстреливать за мусоркой надо. Если каждый умник наставит себе хотя бы по 10 кВт (а то и по 32) то не только "проводку" в доме можно сжечь, но и ТП угробить. Нагрев необходимого количества воды для квартиры прекрасно решается емкостными электронагреватели. У них и мощность небольшая (обычно 1.6 кВт) и автоматика прекрасная. Только выбирай емкость по потребности и "какой бак влезет".


Барышня - осторожнее на поворотах! Не надо зарываться! И кстати, то что вы называете емкостными эл/нагревателями, все остальные называют накопительными эл/нагревателями. Да и насчёт проводи не всё так страшно и категорично как вам кажется - в старых домах да, всё плохо (обычно проложено 10мм кв Al на весь подъезд), но у меня (и у многих других) новый дом - на подъезд проложено 100мм кв Cu.