Столкнулся с проблемой вентиляции озонаторной. Установка предназначена для очистки воды. На сколько, пока не известно. Будет поступать в помещение некоторое количество озона и возможен аварийный выброс. И вот проблема больше не в определения воздухообмена, сколько в подборе оборудования и воздуховодов, ведь озон обладает окислительными свойствами в 10 раз лучше, чем кислород, естесственно обычный воздуховод не пойдет. Сколько читал, озон вроде как вступает даже в реакцию с бромом, что нержавейка тоже будет подвержена воздействию. Так и какой воздуховод принимать и вентилятор? шумоглушители чую вообще не проживут в таком месте.
Насчёт
фторопластовых воздуховодов не думали?
Все электрические машины находящиеся/обслуживающие зону присутствия озона должны быть взрывобезопасного исполнения. Все эл.шкафы луше вообще убрать из этой зоны. Эл/двигатели вентиляторов должны быть вынесены "за воздушный поток" (т.е. никаких осевых вентиляторов, только "улитки". А лучше - инжекторные). Кроме этого я бы в проекте отдельно прописал запрет на использованиё смазки вент механизмов на основе нефтепродуктов - только фторопластовую, в крайнем случае сухую графитовую... Удачи
Цитата(kdu @ 24.7.2013, 10:06)

Насчёт
фторопластовых воздуховодов не думали?
Все электрические машины находящиеся/обслуживающие зону присутствия озона должны быть взрывобезопасного исполнения. Все эл.шкафы луше вообще убрать из этой зоны. Эл/двигатели вентиляторов должны быть вынесены "за воздушный поток" (т.е. никаких осевых вентиляторов, только "улитки". А лучше - инжекторные). Кроме этого я бы в проекте отдельно прописал запрет на использованиё смазки вент механизмов на основе нефтепродуктов - только фторопластовую, в крайнем случае сухую графитовую... Удачи
Спасибо, очень полезная информация!
Цитата(kdu @ 24.7.2013, 4:06)

Насчёт
фторопластовых воздуховодов не думали?
Все электрические машины находящиеся/обслуживающие зону присутствия озона должны быть взрывобезопасного исполнения. Все эл.шкафы луше вообще убрать из этой зоны. Эл/двигатели вентиляторов должны быть вынесены "за воздушный поток" (т.е. никаких осевых вентиляторов, только "улитки". А лучше - инжекторные). Кроме этого я бы в проекте отдельно прописал запрет на использованиё смазки вент механизмов на основе нефтепродуктов - только фторопластовую, в крайнем случае сухую графитовую... Удачи
Тоесть вентилятор оконный нельзя применить? (только взрывозащещенный можно?)
Помещение озонаторной бассейна 2 м2 и высота 3 м. \
Приток с общего обьема технических помещений через решетку в внутренних дверях.
Выброс 2-мя оконными вентиляторами с верхней части окна (V= 200-300 m3/ч)
Или всетаки вентилятор взрывобезопасном исполнении?????
Он тяжёлый. Поэтому озон вытягивается из нижней зоны.
Цитата(kdu @ 24.7.2013, 6:06)

электрические машины находящиеся/обслуживающие зону присутствия озона должны быть взрывобезопасного исполнения. Все эл.шкафы луше вообще убрать из этой зоны. Эл/двигатели вентиляторов должны быть вынесены "за воздушный поток" (т.е. никаких осевых вентиляторов, только "улитки". А лучше - инжекторные). Кроме этого я бы в проекте отдельно прописал запрет на использованиё смазки вент механизмов на основе нефтепродуктов - только фторопластовую, в крайнем случае сухую графитовую... Удачи
подскажите откада эти нормы? мне тоже нужно озонировать воздух в помещении для сушки обуви. необходимо разработать мероприятия для применения озонатора.
По озонаторным нашел только таб.44 СНиП 2.04.02-84* и там же пункт 6.150 про хлордозаторные. Также нашел инфу от фирмачей, где не указано о 2-х выходах наружу. Необходимо разместить оборудование в сущ. здании. Интересуют прежде всего требования к помещению озонаторной или приравнивать к хлораторной?
Требования к техническому помещению системы OptoZon
Техническое помещение должно соответствовать определенным требованиям:
Озонаторная установка должна располагаться в ОТДЕЛЬНОМ помещении с закрываемыми стальными дверьми.
В помещении, где будет располагаться озонаторная установка, не должно являться местом постоянного пребывания людей. Если данное требование невыполнимо, то следует обеспечить гарантию, что концентрация озона в помещении не превысит значения MAK. Это обеспечивается, если концентрация озона не превышает 0,2 mg/m³ согласно норм MAK, или установка выключается при возможном выбросе озона.
Помещения, в которые в случае опасности может проникнуть озон, необходимо оборудовать сигнализирующими приборами (сирена, сигнальная лампа и кнопка аварийного отключения входит в комплект поставки).
Сигнализирующий прибор должен при необходимости выключить установку включить вентиляцию. Критическая концентрация на приборе сигнализации должна соответствовать 1,0 mg/m³ (входит в комплект поставки).
Избегать попадания агрессивных газов в помещение.
Обеспечить соответствующую вентиляцию.
Температура помещения <35°C
Относительная влажность воздуха в помещении <60 %
Озонаторную установку расположить таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ для ремонта и технического обслуживания всех ее компонентов.
Стены должны быть выполнены из прочного материала для надежного крепления компонентов системы и трубопроводов (желательно облицевать керамической плиткой либо другим материалом для облегчения проведения влажных уборок).
Пол помещения выполнить из прочных материалов для надежного крепления компонентов системы и трубопроводов (обязательно использовать керамическую плитку, либо специализированные наливные покрытия).
Обеспечить в помещении технический приямок с погружным насосом для сброса воды в ливневую канализацию либо предусмотреть отвод в ливневую канализацию на уровне пола.
Обеспечить в помещение подачу воды из магистрали холодного водоснабжения с фильтром грубой очистки и запорной арматуры.
Выполнить в помещении подиумы для насосов.
Обеспечить в помещении достаточную освещенность.
Желательно обеспечить в помещении рукомойник с холодной и горячей водой.
Помещение, кроме того, должно соответствовать «правилам применения озона при водоподготовке».
Помещение должно быть оснащено активной вентиляцией. Устройство удаления газа (всасывающая часть) должно находиться непосредственно над полом и должно включаться при срабатывании сигнализации. Обеспечить воздухообмен в помещении 3 раза в час. Это относится к помещениям с установками с пониженным давлением, производительность которых не превышает 500 г/ч озона на рабочий контур.
Помещения должны иметь следующие обозначения:
Озонаторная
Установка
Доступ только авторизованному персоналу
Осторожно!
Ядовитые вещества.
Огнеопасно!
Цитата(MrbIyko @ 23.7.2013, 11:05)

Будет поступать в помещение некоторое количество озона и возможен аварийный выброс.
С аварийным понятно, выше ответили, а "некоторое поступающее" во время работы отводить через каталитический деструктор озона.
UPD: По химической стойкости проверь полимерные материалы, вроде ПВХ ставят на трубы, уже не помню, давно с ними связывался. Не обязательно фторопласт.