Добрый день.
Вопрос такого характера: есть установка которая нагревает азот, который идет в колонну для обогрева. По первоначальному расчету понадобилось 50 м3/ч для того, чтобы установка мощностью на 20 кВт, нагрела азот до 350 градусов (и на выходе получить 250 градусов).
Но для заказчика каждый час подавать 50 кубов затратно, он говорит что после прогрева системы потребуется меньше азота, и предлагает подавать в первые часы по 50 кубов, а потом лишь столько сколько теряет система тепла от излучения, то есть около 3 кВт. Разве такое возможно??? Правильно ли так делать? Или 50 м3/ч должно подаваться все время работы?
Я попытался посчитать кол-во азота при потерях в 3кВт по формуле: Q=c*G*дельта t
Получилось: 3=1,05*G*(350-250)
В итоге: G=0,02857 кг/с=82,3 м3/ч
Тут где-то ошибка, но где я не пойму... Возможно не та формула. Есть предположения как это посчитать? И вообще возможно ли уменьшение кол-ва теплоносителя?