Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Jci M3+n30+tc9102 - проблема с уставками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
activ8
Всем доброго дня!

На объекте имеется СКАДА станция М3, контроллер N30, собирающий данные с полевых ТС-9102 (управляют фанкойлами). Изначально уставка на ТС-9102 отправлялась в виде управляющего сигнала 0-10В. Сейчас перешли на управление с М3, для чего силами инженеров представительства были заведены соответствующие переменные в N30 и мнемосхемах М3. На ТС-9102 установили пермычки на мсто аналоговых входов. Эффекта нет. Уставки от М3 не приходят...

Очень большая просьба - помочь решить проблему. Инженер представительства в отпуске, других нет... "Менеджер" трубки не берет...


С уважением,
Михаил.
GYUR22
Видимо вам надо поправить конфигурацию TC с помощью HVAC pro - вход с крутилки в них видимо имеет приоритет над сетью
зы вы с Украины?
activ8
GYUR22, спасибо!

Нет, Москва. Входит ли HVAC Pro в состав софта станции М3? Где можно процедуру изучить? Где взять этот софт?

С уважением,
Михаил.
GYUR22
В состав не M3 не входит
входит в состав Mtool и дисков для партнеров/дилеров/abcs аналогичных BPP (если это вам чтонибудь скажет)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.