Добрый день, уважаемые специалисты!
Направьте на путь истинный - необходимо запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции в цехе, где будет производиться подготовка и розлив парфюмерной продукции.
В цехе будут располагаться емкости (чаны объемом от 1000 л до 300 л) в общем количестве 25-30 шт. Так же - стол с компрессором, на котором будет производиться розлив.
С чего начать расчет?!)
Применить систему с местными отсосами или общеобменку?
Расчет вести на разбавление ПДК (нет информации по концентрации содержащихся веществ) или по людям (кстати, прописано количество в цехе - 5 чел.)
Заказчик жаден!))) Однако, согласен не только на вытяжную систему. а так же и на приточную (с подогревом зимой) - вот щедрость!)))
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ или что-нибудь из опыта проектирования.
Заранее благодарю!
timmy
сначала надо бы технологическое оформление посмотреть, потому что разные решения как правило разные выбросы показывают. Поэтому сначала надо смотреть технологическую линию и есть ли возможность выбросы локализовать.сами понимаете - чем выше концентрация загрязнителя, тем проще этот загрязнитель удалить или довести до ПДК. И только потом остаток можно разбавить свежим воздухом.