Добрый день! Замерял-ли кто-нибудь дельту на VRFках. У меня спорный вопрос. Дозаправил кондик по перегреву (5к), дельта 7 градусов (вход 24 выход 17), установка на 4-х касетниках 16 гр.. Что посоветуете, может попробовать ещё добавить? Спасибо!
Одного перегрева мало.
Надо видеть все 100500 параметров.
У Electrolux два производителя. соответственно нужно искать их ориджинал мануалы.
В первую очередь конечно мануалы.
Дельта воздуха выглядит конечно маленькой - но включен ли компрессор на 100% в сервисном режиме?
airwave, один производитель GREE , а второй?
Второй Аэротек или Аэроник.
Вообщем продаваны и сами не в курсе че продают))
заправлять ВРВ ВРФ по перегреву бесполезно, во первых у каждого блока свое трв
во вторых 100% 1 компрессор ивертер, в 3-х полюбому есть регулятор конденсации
как ни крути нужны весы и расчет фреона по мощности и длине трассы
Заправлял я эту машину 1,5 года назад по весам всё было супер. Потом при установке комби системы, продырявили одну из труб. Вакуумировал и заправлял не я, просто попросили посмотреть почему плохо работает, тогда-то и узнал всю эту историю. Добавил (от лени) 1кг. , вроде стал работать нормально. На следующий день стал давать, что давал до заправки. Добавил ещё 1кг. вроде всё хорошо. Пока никто не звонит.
Заур-Магомедов
24.8.2013, 22:37
Ну и зря, не чего хорошего не будет от этого. Просто не возможно так. Лучше по весам и только этот вариант.