Василий Л
Здравствуйте!

Мы занимаемся производством модульных котельных без постоянного присутствия персонала (чаще всего более 100м3). Всегда использовали автоматические порошковые тушители. Все инспекции проходили.

Сейчас один заказчик, ссылаясь на СП 5.13130.290 п.9.3.1, требует установки не автоматических тушителей, а таких, чтобы выключались при открытии двери. При этом надо будет устанавливать таблички "Порошок уходи".

Начальство менять ничего не хочет, т. к. инспекция нас пропускает.
Даже не знаю, в какую документацию смотреть. С меня требуют приемлемый отмаз.

Что думаете? Кто прав?
and
Цитата(Василий Л @ 2.8.2013, 14:39) *
Здравствуйте!

Мы занимаемся производством модульных котельных без постоянного присутствия персонала (чаще всего более 100м3). Всегда использовали автоматические порошковые тушители. Все инспекции проходили.

Сейчас один заказчик, ссылаясь на СП 5.13130.290 п.9.3.1, требует установки не автоматических тушителей, а таких, чтобы выключались при открытии двери. При этом надо будет устанавливать таблички "Порошок уходи".

Что думаете? Кто прав?

Варианта 2:
1. Если площадь менее 100м2, то смотри пункт 9.1.7
2. Если площадь более 100м2, то можно вспомнить, что СП (своды правил) используются добровольно. Т.е. можно и не выполнять их требования. Но тогда нужно делать расчёт риска, что ещё сложнее, чем выполнить требования СП.
В остальных случаях заказчик прав. И вот именно это и нужно начальству пояснить.
Лучше на первых же граблях (грамотном заказчике) научиться...
Василий Л
Большое спасибо. Грамотный ответ!
dizel2012
Нормативы не предусматривают оснащение котельных залов установками автоматического пожаротушения в принципе. Непонятно зачем Вы ставите автономные порошковые модули, если для таких помещений не требуется даже сигнализация.
Василий Л
Цитата(dizel2012 @ 10.8.2013, 13:08) *
Нормативы не предусматривают оснащение котельных залов установками автоматического пожаротушения в принципе. Непонятно зачем Вы ставите автономные порошковые модули, если для таких помещений не требуется даже сигнализация.


Если возможно, сошлитесь, пожалуйста, на нормы.

Я вот нашёл следующее:
Статья 5 123 ФЗ
dizel2012
Примечание к таблице 1 СНиП II-35-76, а так же СП5.13130.2009 п. А.4. Разъяснение по данному пункту представлено в письме ВНИИПО о защите помещений категории Г. Данное письмо можно найти здесь http://pozhproekt.ru/normativnaya-dokumentaciya/pisma
Василий Л
Начальник сказал, в ТЗ есть? Значит, не делаем.
Спасибо за ответ!
Василий Л
Какой будет оптимальный вариант? Года три назад в котельные подводили два пожарных крана, и добавляли огнетушитель.