Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение пластикового тройника с чугунной трубой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Поколено
Доброго времени суток всем участникам форума !
Возникла проблема: от унитаза идет тройник, который соединяется с канализацией и одним концом заходит в чугунную трубу. Видимо сантехники плохо герметизировали это соединение и от туда сочится вода.
Не хочется снова вызывать горе сантехников.
Как и чем можно самому герметизировать это соединение не снимая тройника и унитаз ?

Буду признателен за вашу помощь helpsmilie.gif
Serg Ivanov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E8%...%E5%F2%E8%EA%E8
Силиконовым герметиком. Работать в резиновых перчатках, проветривать. 2-3 часа воду не лить. Можно повторить обмазку пару раз, если не поможет с одного раза.
Поколено
Спасибо Сергей. Как раз остался силикон от ванны. Только белый. Думаю сойдет если место получится просушить .
Dima_UA
для перехода на чугун существуют резиновые манжеты....если хорошо сделать-течи не должно быть и силикон не понадобится
Niko79
Я могу посоветовать место соединения обмотать в натяг жгутом резиновым медицинским (из которого рогатки делали в детстве), его можно купить в аптеках. http://aryan-sport.ru/product/lenta_zhgut/
Хоттабыч
Согласен с Дмитрием с Украины. Резиновая манжета 110х123мм для перехода с чугуна на пластик рулит. Лучше повозиться сейчас соеденив все нормально, чем потом жить с тюбиком силикона под подушкой. Вместе с тем, при установке данной резиновой манжеты, снаружи (и только снаружи) обмазать её герметиком акриловым не повредит. А в неё вуставлять пластиковый фитинг смазанный СИНИКОНом (Яндекс рулит) и будет Вам счастье.

А тем кто ставил - по голове настучать.
Хоттабыч
Цитата(Niko79 @ 4.8.2013, 18:52) *
Я могу посоветовать место соединения обмотать в натяг жгутом резиновым медицинским (из которого рогатки делали в детстве), его можно купить в аптеках. http://aryan-sport.ru/product/lenta_zhgut/

Нико, уважаемый. Это называется устроить бандаж. Бандаж целесообразно устраивать на существующих аварийных системах чугунной канализации (на стыках чугун+чугун) при невозможности (нецелесообразности) их разборки - например лопнул раструб на стояке от древности - не менять же стояк во всем подъезде (хотя почему бы и нет). Это всётаки - больше временная мера. При этом, при устройстве бандажа, сначала выполняется обмотка капроновыми женскими чулками с железнением раствором цемент+вода послойно, а уж затем жгут для рогатки (и то жгут нужен только если нет возможности прекратить сток хотя-бы на полдня).
Niko79
Хоттабыч! Автор же ясно написал: Как и чем можно самому герметизировать это соединение НЕ СНИМАЯ тройника и унитаз ?

Обмазать силиконом как посоветовал Сергей и обмотать жгутом! И можно забыть про этот стык.
Хоттабыч
А если бы автор, не профи, написал: Как герметизировать стык не прикладая рук - усилием мысли? Мы бы тоже кинулись это обсуждать? Что там демонтировать то? Два шурупа крепящих унитаз к полу вывернуть?
А вот обмазать силиконом и обмотать жгутом, на новосмонитрованной системе, на подводке к конечному приемнику, а не на линейном (стояке) участке - это непрофессионально.
инж323
Цитата(Dima_UA @ 4.8.2013, 15:24) *
для перехода на чугун существуют резиновые манжеты....если хорошо сделать-течи не должно быть и силикон не понадобится

Вот с ними как раз проблема. Верней не с ними, а теми манжетами, которые предлагают на рынках для этого. Родные так сказать как раз хорошо держат и их хватает без всяких силиконов, это которые на "унитазном патрубке" стоят. А вот "а вот почти такие же,но отдельно", а вот они как раз не от чугун-пластик соединения, а от соединения пластик-пластик, и стык на манжете течет в раструбе чугунном.Ну а как то уплотнить соединение почти бесполезно- пластик выдавливать начинает и он глубже заходит на патрубок унитаза и стык тот снова неплотным становится. манжету нуна "родную" именно, для чугунякиного раструба.
Хоттабыч
Так вот она родимая 23р/шт. если мне память не изменяет (три таких болтаются в багажнике а/м).

И это всё. Только снаружи силиконом (не обязательно, но желательно), а изнутри синиконом (необязательно, но желательно - можно просто крепко плюнуть, или мыльным пальцем обмазать)
инж323
вот как раз и не "родимая", а требующая силикона и прочих дел и умений. У родимой снаружи несколько юбочек торчит, а не такие плавные выпуклости. Эта под пластик только пройдет.
SVKan
Силиконом мазать бесполезно.
У него нет агдезии ни к пластику, ни к чугуняке (к чугуняке прилипнуть может, но скорее теоретически, надо идеально чистую и сухую поверхность, что в канашке бывает редко - кто-нибудь сверху что-нибудь да выльет). Снова потечет... Проверено многократно. Нифига не помогает.

Если не разбирая, то замазать сверху тем же плиточным клеем (влагостойким) например с обматыванием бинтом. Или цементом разведенным олифой.
А если по нормальному, то вытащить пластик из чугуняки прочистить чугунный раструб жесткой щеткой на дрели и воткнуть резиновую манжету (чуть подмазав смазкой).
Манжета должна вставляться плотно, а пластиковая труба в нее заходить туго - тогда все разопрется как надо.
Хоттабыч
Полностью согласен.

Только вместо бинта использую женские колготки б/у - капрон синтетический и во времени лучше чем хлопок в качестве армирующего звена.
Niko79
http://remont-r.ru/tor/27-trubnpvh/482-u9.html манжета переходная.
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 6.8.2013, 2:43) *
вот как раз и не "родимая", а требующая силикона и прочих дел и умений. У родимой снаружи несколько юбочек торчит, а не такие плавные выпуклости. Эта под пластик только пройдет.


Не соглашусь, ставили и ставим такие на переход чугун -пластик, 6 лет -полет нормальный.

в Нерезиновой в основном только такие продаются (как на фото) держат хорошо, ничего не вылезает.

Проблема при установке:

если подходить методом непосредственного "запихивания" и сначала засунуть манжет в чугун, а потом в этот манжет толкать пластик, то до конца он не влезет, ни с солидолом, ни с мылом, ни с такой-то матерью...

Небольшая хитрость в установке:

1. перед установкой на 5-10 минут опускаем манжет в ведро с ОЧЕНЬ горячей водой (70 -80 гр).
2. сминаем манжет так, что-бы одна сторона манжета вогнулась вовнутрь ( манжет из буквы О должен принять форму буквы С)
3. спокойно засовываем манжет в раструб чугунины
4. распрямляем манжет ( превращаем в букву О).
5. вставляем пластик (манжет должен быть горячим!!!) пока манжет горячий -пластик в него лезет от легого нажатия. когда манжет остынет - пластик -хрен выдернешь.




SVKan
Цитата(l-nikolaev @ 7.8.2013, 20:46) *
если подходить методом непосредственного "запихивания" и сначала засунуть манжет в чугун, а потом в этот манжет толкать пластик, то до конца он не влезет, ни с солидолом, ни с мылом, ни с такой-то матерью...

Влезает если смазать. Хотя и туго.
На крайний вариант слегка стукнуть через деревяшку.
Только мазать надо "вазелином сантехническим" специально презназначенной для этих целей смазкой силиконовой. Всякие солидолы штука сомнительная. Ибо сантехнические прокладки обычно далеко не из маслостойкой резины делаются...
инж323
Николаев, вы описываете умения и прочие дела, а родимая с юбками сплошными(штуки 3-4 на длину раструба) влазят и у совсем криворуких(вообще не слесарей сантехников) и не текут, и при надобности нормально вытаскиваются назад и снова готовы быть всунутыми.
Хоттабыч
Глянуть бы на такую хоть краешком глаза, а то мне за 15 лет только такие как у меня на фото попадались... наверное я невезучий, и вставлять приходилось с большим трудом и обильной смазкой Синиконом с подстуком резиновой кияночкой sad.gif
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 7.8.2013, 19:25) *
Николаев, вы описываете умения и прочие дела, а родимая с юбками сплошными(штуки 3-4 на длину раструба) влазят и у совсем криворуких(вообще не слесарей сантехников) и не текут, и при надобности нормально вытаскиваются назад и снова готовы быть всунутыми.



С такими юбками встречал только фурнитуру для непосредственного подключения унитазов, Манжеты (именно для перехода чугун/пластик) не встречал ни разу. буду признателен если подскажете где есть (в Москве).

инж323
Кстати, да, манжета такая же именно ставиться на импортных патрубках унитазных(которые для подключения, а не сам патрубок самого унитаза), и она сьемная. Видел и отдельно их. Правда последнее время как то вот уже и не вижу подключений, больше моник телефона и компа и еще ручка, и даже в счетах таких позиций нет, не говоря уж о специках.
Хоттабыч, ну что делать, ну погано манжеты черной резины в раструбах чугунных себя ведут, и текут именно меж раструбом и манжетой, а не меж трубой и манжетой. Или руки из нужного места( и нервы и умения и слова красочные изустные) или ищите другую манжету из описанных.
Увижу где, отпишусь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.