marysiy
Здравствуйте всем!Столкнулась с одной задачкой по пару - кожухотрубчатые теплообменники разогревают вакуумный газойль, макс темпер продукта 90 град, работа постоянная, слив на разогрев идет из ж.д. цистерн (поэтому сама думаю, что все ж слив зависит от прихода цистерн). Разогрев вакуумного газойля в теплообменниках (а он застывает при темп ниже плюс 40 град) идет паром Р=0,7 МПа 195 град. Общая нагрузка по пару зимой 36 т/ч (это на Тн=-34 град), на Тн=+6 град - 20 т/ч, на Тн=+15 град - 25 т/ч. Вопрос такой на зимний период диаметр трубы по расчету получился dу 300, на 20 т/ч - dу 200, но стоит прокладывать параллельно две трубы по эстакаде? Может достаточно 300-ки? Я просто не знаю как ведет себя пар при недозагрузе трубопровода, насколько он сконденсируется. Метраж от точки врезки до теплообменников около 400 м. Я понимаю, что надо делать гидр расчет по пару, но в жизни то как там все происходит?Эксплутационщики, ау!!!Подскажите пожалуйста....
gilepp
Расход конденсата за счет теплопотерь на трубе Ду 300 с теплоизоляцией Rockwool 50 мм, при Т нар=-36 гр.С и скорости ветра 10 м/с, давлении пара 7 бар, 195 гр.С, составят 166 кг/ч. На пуске при разогреве 1235 кг/ч.
Лыткин
Цитата(marysiy @ 5.8.2013, 13:49) *
Здравствуйте всем!Столкнулась с одной задачкой по пару - кожухотрубчатые теплообменники разогревают вакуумный газойль, макс темпер продукта 90 град, работа постоянная, слив на разогрев идет из ж.д. цистерн (поэтому сама думаю, что все ж слив зависит от прихода цистерн). Разогрев вакуумного газойля в теплообменниках (а он застывает при темп ниже плюс 40 град) идет паром Р=0,7 МПа 195 град. Общая нагрузка по пару зимой 36 т/ч (это на Тн=-34 град), на Тн=+6 град - 20 т/ч, на Тн=+15 град - 25 т/ч. Вопрос такой на зимний период диаметр трубы по расчету получился dу 300, на 20 т/ч - dу 200, но стоит прокладывать параллельно две трубы по эстакаде? Может достаточно 300-ки? Я просто не знаю как ведет себя пар при недозагрузе трубопровода, насколько он сконденсируется. Метраж от точки врезки до теплообменников около 400 м. Я понимаю, что надо делать гидр расчет по пару, но в жизни то как там все происходит?Эксплутационщики, ау!!!Подскажите пожалуйста....


Чем больше скорость пара в паропроводе, тем меньше образуется конденсата. Для насыщеного пара скорость примерно 40 м/с. При меньших расходах и конденсата меньше (их-за меньшей наружной т-ры). Формула для расчёта скорости:
W м/с = Д (расход пара), кг/ч : плотность пара, кг/куб.м*F(площадь поперечного сечения трубы) кв.м*3600