Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выпуск хоз. быт. стоков в ливневую сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vital78
Разрабатываю внутриплощадочные сети канализации для сбора дождевой воды с территории. Вода стекает с площадки в 3 дождеприемника, соединенных между собой, и поступает в колодец к которому приходят выпуски хоз. быт. канализации от здания. В здании будет столовая и на площадке будет установлен жироуловитель.
Вопрос: Можно ли выпуск жироуловителя врезать в дождеприемный колодец? не хочется отдельно прокладывать трубу от жироуловителя к общему колодцу.
alexandrpjatkov
Цитата(vital78 @ 5.8.2013, 16:18) *
Вопрос: Можно ли выпуск жироуловителя врезать в дождеприемный колодец? не хочется отдельно прокладывать трубу от жироуловителя к общему колодцу.

Я бы не стал так делать.
Во первых-запах да и вообще всякая зараза от стоков через дождеприемники может наружу попасть.
Во вторых-зачем увеличивать вероятность засора дождеприемников?
aminopower
Цитата(vital78 @ 5.8.2013, 14:18) *
Вопрос: Можно ли выпуск жироуловителя врезать в дождеприемный колодец?

п. 4.32 СНиП 2.04.03-85*
vital78
Цитата(aminopower @ 6.8.2013, 8:04) *
п. 4.32 СНиП 2.04.03-85*

Да, но это же не водосточная труба здания и не дренажный трубопровод.

Цитата(alexandrpjatkov @ 5.8.2013, 14:28) *
Я бы не стал так делать.
Во первых-запах да и вообще всякая зараза от стоков через дождеприемники может наружу попасть.
Во вторых-зачем увеличивать вероятность засора дождеприемников?

Я вот тоже за запах переживаю
aminopower
Цитата(vital78 @ 6.8.2013, 9:05) *
Да, но это же не водосточная труба здания и не дренажный трубопровод.

О том и речь, что выпуск от жироуловителя не попадает под этот пункт, соответственно, и подключиться так нельзя.
Urchi_Purchi
технически можно, но это не правильно, если нужно серьезной организации, а не шаверме
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.