Добрый день Всем!!!
В деле кондиционирования новичок, поэтому хочу обратится за советом. Имеется приточка с испарителем в 24 кВт и ККБ MDV MCCUi-45CN2( 45 кВт). Почему разница в мощности я не знаю, оборудование поставлялся фирмой какой-то там Климат. После включения режима охлаждения, через 30 минут работы ККБ MDV MCCUi-45CN2 отключается и выводит ошибку №16 в официальном переводе: "Защита по высокой Тнагн 2,3". Официальные представители не могут конкретно сказать на что обратить внимание.
Заранее Спасибо!
Официальные представители жгут ахахахаха.
Наше дело не рожать сунул, высунул бежать.
Че то разница великовата между испарителем и ККБ.
Какие последствия могут быть при несогласованности ККБ и Испарителя?
Самые печальные, к сожалению. Слишком слабый испаритель очень проблемная неисправность. Непонятно почему у вас отключается по температуре нагнетания, а не по низкому давлению. Закоротили его?
Связывались с поставщиками, они произвели расчет мощности испарителя по сечению и сказали что его мощность 36 КВТ.
Ошибка №16 в английской версии: Air exhaust protection 2,3. А в прилагающимся переводе: Защита по высокой Тнагн 2,3. Чему верить непонятно. Где можно найти расшифровку ошибок?
а может всё-таки промыть конденсатор, так на всякий случай?
Отвечу как официальный представитель (2 airwawave высунул, но не убежал):
Проблема в том, что ваш испаритель имеет недостаточную мощность, из-за этого, для поддержания перегрева пара, степень открытия ТРВ крайне мала.
Как известно, электродвигатель в герметичных компрессорах охлаждается потоком фреона. В Вашем случае массовый расход фреона слишком мал, поэтому двигатель (от которого кстати зависит температура нагнетания) охлаждается недостатотчно.
В данном случае есть 3 варианта:
- замена ККБ под производительность испарителя;
- замена испарителя под производительность ККБ;
- покраска ККБ в зеленый цвет, чтобы в дальнейшем можно было просто выбросить его в траву и никто не заметил;
Также, обращаю внимание на то, что при подборе ККБ на определенные параметры, не стоит забывать, что мощность ККБ дана при наружной температуре +35, а при температуре +25 она увеличится в среднем на 7-12%.
Советую довериться профессионалам для подбора, расчета, монтажа и, самое главное, пуско-наладочных работ для системы с непосредственным охлаждением.
Иначе пичаль, тоска и безысходность.
Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного.
Цитата(АКоп @ 10.8.2013, 13:52)

Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного.
ну сразу скажу, что тут ни фреоном не выкручиванием ТРВ не поможешь. проверка водяного контура, может дать больше пользы.
ещё как перегревается, или уходит в лоу преша
Цитата(АКоп @ 10.8.2013, 12:52)

Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного.
О как))
А чего бы не поржать над тупыми спецами официалов?))
Вам то какое до этого дело?
По теме уже Дима отписал.
Тому кто запроектировал такую систему, надо рубить пальтсы.
Skaramush
10.8.2013, 21:56
Авторам удалённых сообщений.
Продолжение в подобном тоне приведёт вас в ранг читателей. Надолго.
В переводе с официального - теплосъем мал. Требуется настройка ТРВ.