Marys-Dream
Доброго утра, всем rolleyes.gif
Есть информация с которой столкнулись впервые.

Подскажите ,пожалуйста, разрешена ли одновременная подача и забор дизельного топлива из расходной ёмкости? Если встречали информацию в нормативах, буду благодарна ссылкам на данные документы.

В кратце опишу ситуацию. Котельная. Резервное аварийное топливо- дизель. Расходный бак- 1м3. Подача в бак осуществляется от автозаправщика. Нами планируется,что в тот момент, когда топливо поступает в бак, так же оно уже насосной станцией забирается на горелки. то есть получается одновременая подача и забор топлива.

Вот подскажите, разрешено ли так делать?

Заранее спасибо =)

Process
Цитата(Marys-Dream @ 6.8.2013, 8:59) *
Подскажите ,пожалуйста, разрешена ли одновременная подача и забор дизельного топлива из расходной ёмкости? Если встречали информацию в нормативах, буду благодарна ссылкам на данные документы.

В кратце опишу ситуацию. Котельная. Резервное аварийное топливо- дизель. Расходный бак- 1м3. Подача в бак осуществляется от автозаправщика. Нами планируется,что в тот момент, когда топливо поступает в бак, так же оно уже насосной станцией забирается на горелки. то есть получается одновременая подача и забор топлива.

Вот подскажите, разрешено ли так делать?

Заранее спасибо =)


нет так нельзя делать

у вас вообще-то должен быть вообще-то запас дизтоплива на 3-е суток, который должен храниться в отдельном резервуаре между топливозаправщиком и расходным баком...