elias.syomin
Доброго времени суток.
При паспортизации приточно-вытяжной системы с пластинчатым рекуператором, водяным калорифером и водяным воздухоохладителем возник вопрос.
Как рассчитать фактическую мощность воздухоохладителя?

Проэктный расход притока - 9400 м3/час. Фактический - 9547 м3/час.

Проэктные данные воздухоохладителя:

перепад давления по воздуху - 198 Па;
температура воздуха на входе 34С
влажность воздуха на входе 43%
температура воздуха на выходе - 14С
влажность воздуха на выходе 95,4%

темп воды на входе - 7С
темп воды на выходе - 12С

мощность - 84,8кВт.

Фактическая температура воды на подаче и обратке не измерялась.
Если нужны еще какие-то данные - будут.
Спасибо!
Gruz1709
Да не проклянёт меня господин Таратыркин...

В таком случае я обычно составляю элементарную пропорцию. smile.gif
Skaramush
Параметры воздуха "до" и "после" снять можете? Если да, вопрос отпадает сам собой.
Если нет - будете заниматься рисованием данных.
elias.syomin
Снять смогу, наверное, только температуры.
А какова вообще формула расчета мощности воздухоохладителя через расход?
Gruz1709
N=(t2-t1)*плотность*расход*теплоёмкость
elias.syomin
спасибо!
Skaramush
При таком расчёте допустите ошибку на величину скрытого тепла. При влажном воздухе может оказаться очень существенной.
Gruz1709
Skaramush, человек не теплообменник рассчитывает, а всего лишь заполняет паспорт системы. А с учетом незнания элементарной формулы мощности теплообменника, грузить его скрытым теплом смысла не вижу.
v-david
температуры и влажность на входе/выходе измеряйте и подставляйте, расход знаете. Влажность достаточно входную, на выходе ориентировочно 75%, больше вряд ли будет. Но если измерите, хорошо. Заодно конденсат посчитаете.
elias.syomin
v-david, спасибо!
domckrat
Цитата(Gruz1709 @ 7.8.2013, 11:25) *
N=(t2-t1)*плотность*расход*теплоёмкость

Вместо перепада температур правильнее будет взять разность энтальпий, которые можно определить по id диаграмме
При фактическом расходе 9547 м3/ч, параметрах наружного воздуха 34 гр., 43%, а также температуре приточного воздуха 14 гр. получаем мощность охладителя 112 кВт.
ID диаграмма во вложении.
Gruz1709
По Id-диаграмме (в бумажном виде) получил 81 кВт, простым расчетом получил 67 кВт. Как получилось 102?
domckrat
Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2013, 17:36) *
По Id-диаграмме (в бумажном виде) получил 81 кВт, простым расчетом получил 67 кВт. Как получилось 102?

В предыдущем сообщении прикреплен файл с расчетом, там все видно, что откуда, куда и при каких обстоятельствах.
А у вас результат такой получается, потому что вы берете разность температур, а не энтальпий.
Gruz1709
domckrat, ещё раз. Без программ. По Id-диаграмме (с учетом энтальпий) - 81 кВт. Или везовская диаграмма врёт? За книгой с диаграммами лень до шкафа идти.
domckrat
Цитата(Gruz1709 @ 9.8.2013, 10:26) *
domckrat, ещё раз. Без программ. По Id-диаграмме (с учетом энтальпий) - 81 кВт. Или везовская диаграмма врёт? За книгой с диаграммами лень до шкафа идти.

Можно увидеть как у вас это получилось.
v-david
немного модифицированный ранее выложенный excel-расчетик, типа эмулятор. Как всегда писалось на скорую руку и не доведено до конца, но кое-что работает. Расчет по формулам (энтальпии). результат - 101 кВт, в т.ч. 33 нам конденсат. Если Веза дает другие результаты, значит однозначно лукавит или не учитывает конденсацию.
domckrat
Цитата(v-david @ 9.8.2013, 11:01) *
немного модифицированный ранее выложенный excel-расчетик, типа эмулятор. Как всегда писалось на скорую руку и не доведено до конца, но кое-что работает. Расчет по формулам (энтальпии). результат - 101 кВт, в т.ч. 33 нам конденсат. Если Веза дает другие результаты, значит однозначно лукавит или не учитывает конденсацию.

Согласен.
elias.syomin

к сожалению той спецификации нет, но есть приближенная

при 32 С - энтальпия 65,5
при 14 С - энтальпия 38,5

(65,5-38,5)*1,2*1,005*9400 / 3600
85 кВт


оно?
elias.syomin
и еще вопрос, если считать теплоемкость и плотность по правильным формулам, тобеш с = 1,005+1,8068*(d/1000) и р=353/(273,16+t)
то по каким температурам считать: на входе, на выходе или среднее?
если на входе - 83,8 кВт
на выходе - 88,5 кВт
среднее - 86,2 кВт
v-david
при расчете мощности используется энтальпия, ей нужен вес, а вес не изменяется. Теплоемкость и плотность считается и для входа и для выхода. Объем воздух считаете по выходу, Вас ведь интересует сколько подали в здание, а не сколько забрали.