ольга-ольга-83
6.8.2013, 15:04
Помогите найти нормы по вентиляции насосных станций серной кислоты. Как именно должна осущевствляться вентиляция в таких помещениях, нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию? Какие кратности беруться для расчета объемов притока и вытяжки ? Серная кислота техническая 98%, первичного облака не образует. Насосная станция работает переодически, объем помещения 206м3. Отопление там делаю на +5.
Странная Белка
15.8.2013, 10:49
В старинном ВСН 21-77 есть таблица в Приложении 3, там кратности воздухообменов для подобных помещений указаны.
Все воздуховоды и вытяжное оборудование в кислотостойком исполнении (найдете в инете).