Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выпуск напорной и самотечной канализации из здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vitaly_spb
Добрый день.
Разрабатывается проект по внутрянке здания, по желанию заказчика будет установлен канализационный насос (по типу сололифта), напорный трубопровод насоса 50 мм и труба самотечной канализации 100мм придут в один угол здания. Как организовать выпуск из здания в один колодец? Можно ли как-то соединить перед выпуском напорный трубопровод 50мм с трубопроводом самотечной канализации 100мм ?
Young
сололифт с напорной трубой Ду50мм... хм... вы уверены?
vitaly_spb
Цитата(Young @ 8.8.2013, 9:40) *
сололифт с напорной трубой Ду50мм... хм... вы уверены?


Уверен. Там насос по типу сололифта, другой фирмы, напорный трубопровод 50 мм
freese
лучше отдельным выпуском, можете в тот же колодец
vitaly_spb
Цитата(freese @ 8.8.2013, 11:46) *
лучше отдельным выпуском, можете в тот же колодец


То есть сделать 2 выпуска из здания, проложить трубы параллельно на расстоянии 0.4 м друг от друга (по СНиП) и врезаться в один тысячный колодец нормально будет?
И подскажите надо ли как-то гасить напор в колодце? насос довольно мощный будет стоять
Young
я бы сделал как с обычным сололифтом - врезался в лежак, через петлю гашения напора, предварительно проверив лежак на пропуск общего расхода.
Хоттабыч
я бы тоже.
При этом, естественно, место врезки выше чем уровень крышки люка колодца. Врезку желательно делать путем установки в лежак тройника с косым (45, чи 67гр.) выпуском и резиновой внутрираструбной манжетой.
Странно, напорка 50мм... это что же за насос такой?
freese
видимо что-то на подобии multilift
vitaly_spb
Цитата(Хоттабыч @ 8.8.2013, 13:11) *
я бы тоже.
При этом, естественно, место врезки выше чем уровень крышки люка колодца. Врезку желательно делать путем установки в лежак тройника с косым (45, чи 67гр.) выпуском и резиновой внутрираструбной манжетой.
Странно, напорка 50мм... это что же за насос такой?

насос SFA Sanicubic 2 Pro

А можно поподробнее про петлю гашения напора, раньше не сталкивался с такой ситуацией
Fisher_dm
В мануале на этот насос есть картинки с врезкой напорного трубопровода в лежак самотечки, да и в любом мануале на сололифт есть.

Ставили когда-то такой насос, если не ошибаюсь там еще вентиляционная труба от накопительной емкости должна быть.
vitaly_spb
Цитата(Fisher_dm @ 8.8.2013, 16:21) *
В мануале на этот насос есть картинки с врезкой напорного трубопровода в лежак самотечки, да и в любом мануале на сололифт есть.

Ставили когда-то такой насос, если не ошибаюсь там еще вентиляционная труба от накопительной емкости должна быть.

Нашел насос и картинку в интернете, спасибо
А вентиляцию Вы как монтировали? Вакуум клапан можно использовать?
Хоттабыч
На Виловских драях угольный фильтр стоит, поэтому с вентстояком не заморачивался ни разу. Петля гашения напора это О образный компенсатор полипропиленовой трубы. Правда я только Дн32 использовал, но думаю, что и для 50мм найдутся.


Ставте его только непосредственно перед врезкой в лежак, на горизонтальном участке, и распологайте в горизонтальной плоскости... хотя при врезке тройником 45гр. я как то и без него обходился обычно.
А вот кран шаровой полипропиленовый на напорном участке сразу после насоса поставте, иначе при каждом отсоединении насоса из приямка фекалии собирать придется.
НикитаГеннадьевич
Добрый день! Предлагаю сотрудничество на взаимовыгодных условиях проектировщикам наружных сетей. Мы являемся официальным представителем завода Pipelife в России. Pipelife - крупнейший европейский производитель пластиковых труб из более чем 100 видов полимеров. Смысл сотрудничества в том что бы поставить систему труб и колодцев нашего производителя на объект которым Вы занимаетесь. Ваша задача, как проектировщика , или как проектной организации, заложить в смету проекта систему труб и колодцев нашего производителя и аргументировать целесообразность именно нашего продукта на конкретном объекте, за что Вы получаете премиальные в размере 2-3% от счёта сделки между заводом и заказчиком (это не малые деньги для дополнительного дохода, когда речь идёт о больших объёмах, а наружные коммуникации это, как правило, большие объёмы). Аргументировать целесообразность нашей системы не составит труда, так как технические характеристики нашего продукта являются лидирующими на Российском рынке на данный момент. Юридически наше сотрудничество можно подкрепить агентским договором, который может составляться с Вами (как с физическим лицом), так и с Вашей проектной организацией.
Хоттабыч
Не засоряйте тему НикитаГеннадьевич.
За подобное предложение в Англии Вы бы уже получили лет пять.
У нас в УК так-же есть статья о коммерческом подкупе если что.
Dima_UA
Цитата(Хоттабыч @ 8.8.2013, 20:08) *
На Виловских драях угольный фильтр стоит, поэтому с вентстояком не заморачивался ни разу. Петля гашения напора это О образный компенсатор полипропиленовой трубы. Правда я только Дн32 использовал, но думаю, что и для 50мм найдутся.


Ставте его только непосредственно перед врезкой в лежак, на горизонтальном участке, и распологайте в горизонтальной плоскости... хотя при врезке тройником 45гр. я как то и без него обходился обычно.
А вот кран шаровой полипропиленовый на напорном участке сразу после насоса поставте, иначе при каждом отсоединении насоса из приямка фекалии собирать придется.


Хоттабыч, а скажите в какой точке этой петли гасится напор насоса?
Хоттабыч
Лидируйте себе на здоровье, кто же Вам мешает. Если соотношении цены/качества у Вас будет оптимальным - мы и без откатов Вас выберем. Рекламу можете разместить на Форуме, не бесплатно разумеется. Просто есть добросовестная и есть недобросовестная конкуренции, и это - две большие разницы.

Дмитрий, Вы наверное подобные петли на подключении манометров не раз видели. Гасится не напор, гасится гидроудар. Хотя, как я писал выше, я врезаюсь тройником 45гр. без петель.
Fisher_dm
Цитата(vitaly_spb @ 8.8.2013, 17:06) *
Нашел насос и картинку в интернете, спасибо
А вентиляцию Вы как монтировали? Вакуум клапан можно использовать?


Вентиляционную трубу врезкой в отдельный стояк ВЕ.

Клапан не пойдет.

По ссылке видео по данному насосу Ссылка, только там почему- то г....о розового цвета. laugh.gif
Хоттабыч
Хороший ролик. Только спрашивается нафига краны на приемных самотечных трубопроводах? Ну не нужны они ни разу лишния трата денег и место для засора. А вот кран Ду50 на напорной трубе, как можно ближе к станции, просто необходим. Думаю понятно почему. При отсоединении станции для обслуживания и (или) ремонта в самотечных трубах так-и-так сухо будет... а вот напорная будет в любом случае полным полна. И обратный клапан тут не поможет - этот лепесток вставлен как раз в месте подключения, т.е. при отсоединении напорной трубы от станции мы получим в приямок все её содержимое если не перекроем кран.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.