Здравствуйте. smile.gif Проектирую систему дымоудаления трехэтажной лаборатории.
По расходу воздуха (35 000 м3/ч) подобрал вентилятор дымоудаления ВР-280-46-6ДУ-пр 0°
Массовый расход продуктов горения составляет 5 кг/с•м3
Плотность продуктов горения 0,7 кг/с•м3
Площадь сечения подводящего воздуховода 0,28 м2 (600мм-6ДУ)
Тогда скорость на участке Ø600 равна V=G/(𝜌• F)=5/(0,7•0,28)=25 м/с
Рекомендуется принимать скорость до 20 м/с (мне советуют 10-12 м/с, в пособии МДС 41-1.99 пишут 7-10кг/с•м2 -т.е. свыше 20 м/с). Пожалуйста подскажите достоверный источник. Думаю существует опасность выхода из строя оборудования при больших скоростях (только где эта граница)
silent
Пособие ВНИИПО рекомендует 9-11 м/с
TEPLOVICHOK
Здание трехэтажное, коридор длиной около 20 метров,ширина 1,8 м.
С двух сторон лестничные клетки.Вдоль стены размер до 900 мм
(1 метр между металлоконструкциями на чердаке.Нашли хорошее место для шахты.С первого этажа на чердак прямая шахта. Но на втором этаже мешает воздуховод вдоль потолка. От стены до него расстояние 500 мм (за вычетом отступа от стены 400 мм). Получается максимальное сечение шахты 900*400. Этого мало (скорость в шахте =23м/с)
Можно ли сделать сужение на этом участке длиной 0,5 м?
До и после есть возможность использовать шахту 900*600.
Кроме того есть еще проблема, ширина плиты перекрытия 1500 мм.Можно ли рубить 1000 мм? (в одной плите)
Во всяком случае придется делать одну шахту(стержнем) через 3 этажа.
Согласно СНИП ОВК (прил. 8) не предусмотрена система воздуховодов, и клапаны устанавливают в шахте. В методие АВОК 5.5.1-2012 предпологается вести расчет по шахте одного сечения.
TEPLOVICHOK
Подробный расчет системы дымоудаления можно посмотреть здесь smile.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88616
Norb
Посчитать можно шахту и с переходами по сути это такая же вентиляция со своими заморочками. А какое отверстие там можно сделать это вопрос к конструкторам. Скорость конечно великовата.