VladoS
Уважаемые …

I urgently need aplicatinal scheme from “DAIKIN” EKRPER module with air handling (with DX coil, of course) on VRV III system.


С УВАЖЕНИЕМ, В.C.
agenda
EKRPER-it's a controll unit box for RB-air-hadling units.....all applicational schemes and installation manuals are the same like in teh ERX-units -) (if u used it before) sorry only in russian )
Ludvig
Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать?
RusBuka
Подача отключение питания чего?
RusBuka
Дык я и спросил, что он отключать и включать питанием собрался? Или вопрос не понятен?
Ludvig
Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания.
RusBuka
Лол...Мягко говоря не стоит так делать. Особенно с дайкином.
vadim999
Цитата(Ludvig @ 13.8.2013, 20:51) *
Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания.


"Все" пришли и ждём*с сутки прогрева компра(ов). Ляпота!
azamet
Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off?
vadim999
Цитата(azamet @ 14.8.2013, 7:43) *
Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off?


Уважаемый, kord, пожалуйста выложите фото "шкафа электрического" наружного блока, с открытой дверцей. Спасибо.
Пусть тофарисчь покажет (напишет) как "отдельно запитать", и "поставить релюху НО".
Ludvig
Этого не надо. кому надо, тот сам сделает руками монтажной организации. ))
kord
Цитата(vadim999 @ 14.8.2013, 22:55) *
Уважаемый, kord, пожалуйста выложите фото "шкафа электрического" наружного блока, с открытой дверцей. Спасибо.

Извольте.
Только это не ДАЙКИН.
И к нему прилагается (монтируется отдельно) настенный щит электрический с разными релюхами и т.п. Его не фотографировал - обычная серая коробка.
Михаил
azamet
А где я говорил про электрический шкаф НАРУЖНОГО БЛОКА? Я предположил что будут просто автомат рубить на все в щите, поэтому так и написал!
vadim999
Цитата(azamet @ 14.8.2013, 7:43) *
Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off?



Цитата(kord @ 15.8.2013, 10:35) *
Извольте.
Только это не ДАЙКИН.
И к нему прилагается (монтируется отдельно) настенный щит электрический с разными релюхами и т.п. Его не фотографировал - обычная серая коробка.
Михаил



Цитата(azamet @ 19.8.2013, 19:36) *
А где я говорил про электрический шкаф НАРУЖНОГО БЛОКА? Я предположил что будут просто автомат рубить на все в щите, поэтому так и написал!


Так, вот "рубить на(е) все в щите" Вы можите ТОЛЬКО и именно в шкафу НАРУЖНОГО БЛОКА - на силовой плате. См. фоту.
"настенный щит электрический" (по kord*у) - чисто силовой щит элктроснабжения с небольшими заморочками противопожарной автоматики здания (и мабудь чего еще, без касательства к VRV ).
Успехов!
vadim999
Цитата(Ludvig @ 10.8.2013, 15:04) *
Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать?





Цитата(Ludvig @ 13.8.2013, 20:51) *
Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания.



Будут и цитаты

Цитата(Ludvig @ 12.8.2013, 22:19) *
Хорош балаболить! Лучше отпишите по последствия! С цитатами.


А последствий и не будет, и Ваша (Зака) хотелка красиво будет реализована, после прочтения манула в части "Программирования времени работы" внутренних блоков VRV
Iroha
Цитата(kord @ 15.8.2013, 12:35) *
Только это не ДАЙКИН.

Тошиба ?
Vano
Цитата(Iroha @ 27.8.2013, 0:12) *
Тошиба ?

Должен быть МЕ
Iroha
Цитата(Vano @ 27.8.2013, 2:32) *
Должен быть МЕ

НЕдавно тыркался в Тошибе, плата электроники вроде похожа на фото.
kord
Цитата(vadim999 @ 26.8.2013, 22:47) *
"настенный щит электрический" (по kord*у) - чисто силовой щит элктроснабжения с небольшими заморочками противопожарной автоматики здания (и мабудь чего еще, без касательства к VRV ).

Если "по kord", то обсуждаемый шкаф предназначен исключительно для обслуживания VRF. Ничего другого там нет. Его схема, да и начинка также - очень разнится. Главное здесь - привычки проектировщика, вторичное - требования производителя. Чем больше у проектировщика опыта (в проектировании VRF) тем больше в шкафу элементов.
Михаил
frosh
Цитата(Ludvig @ 10.8.2013, 15:04) *
Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать?

В тех. документации на одну VRV Daikin, довелось ковырять такой аппарат, написано:

“В целях предотвращения поломок системы подайте электропитание за 6 часов до включения.”( Daikin VRV RSXY5KA7W1, Operation Manual).
vadim999
Цитата(frosh @ 28.8.2013, 4:31) *
В тех. документации на одну VRV Daikin, довелось ковырять такой аппарат, написано:

В целях предотвращения поломок системы подайте электропитание за 6 часов до включения.”( Daikin VRV RSXY5KA7W1, Operation Manual).


Ай,молодцы, Daikin*цы! Всего, 6 час в "моих" - сутки.
А из-за чего поломки-то?
vadim999
Цитата(kord @ 27.8.2013, 10:33) *
Если "по kord", то обсуждаемый шкаф предназначен исключительно для обслуживания VRF. Ничего другого там нет. Его схема, да и начинка также - очень разнится. Главное здесь - привычки проектировщика, вторичное - требования производителя. Чем больше у проектировщика опыта (в проектировании VRF) тем больше в шкафу элементов.
Михаил


bestbook.gif Это ж, что получается, все VRFхи какие-то недоделки, которым еще требуются "шкафы для (их) обслуживания", да еще "у проектировщиков (большого) опыта". Так, что прошу функционых подробностей за "элементы" в шкафу (силовом).
Спасибо.
kord
Цитата(vadim999 @ 28.8.2013, 22:16) *
.. Это ж, что получается, все VRFхи какие-то недоделки...

Вероятно для Вас будет новостью, что ВСЕ VRF -ки нуждаются в этапе квалифицированного проектирования, квалифицированного монтажа, профессиональной наладки и квалифицированного сервиса.
Альтернатива - оконной кондиционер, который полностью сделан на заводе и обслуживается самим владельцем.
А относительно "функционала эл шкафа" - повторяюсь, что это мое видение. Кто считает иначе - может подключать питание наружного блока к вводному шкафу здания. Можно даже без автомата, напрямую к фидеру.
Михаил
vadim999
Цитата(kord @ 29.8.2013, 12:08) *
Вероятно для Вас будет новостью, что ВСЕ VRF -ки нуждаются в этапе квалифицированного проектирования, квалифицированного монтажа, профессиональной наладки и квалифицированного сервиса.
А относительно "функционала эл шкафа" - повторяюсь, что это мое видение. Кто считает иначе - может подключать питание наружного блока к вводному шкафу здания. Можно даже без автомата, напрямую к фидеру.
Михаил


Уже! не было новостью, "Давным, давно...", точнее по результатам первого прочтения рекламного проспекта в рамках самостоятельного "ликбеза".
Нууу, "автомат"-то стоял, а вот релюшку, контактор и двухплатную кнопочку "Пуск" ввели самостоятельно.
Так, что может поделитесь направлениями Вашего "видениями".
Спасибо.
Rapid_78
Системы VRV нельзя отключать по нескольким причинам (как аргумент для заказчика):
1. При отключении питания (снятие питания с наружки) процедура прогрева картера перезапуститься на 6 часов;
2. Главное - в такого типа системах предусмотрена функция возврата масла- при отключении питания с внутрянок в режиме возврата масла, ТРВ не откроются и масло останется в испарителях. В итоге - нехватка масла приведет к виходу из строя компрессоров!

Думаю для заказчика этого достаточно.
olg2004
в дайкинах часто стоят латки в наружних блоках под контактный переключатель режимов работы нагрев/охлажденние

чем не дист управление
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.