TEPLOVICHOK
Здравствуйте smile.gif
Проектирую систему противодымной вентиляции коридора трехэтажной лаборатории.
Использую методику, предложенную АВОК. Коридор длиной около 20 метров, ширина 1,8 метра.
Меня смущает массовый расход продуктов горения (5,8 кг/с*м2)
Что касается габаритов шахты дымоудаления, то возможно использовать максимальное сечение 900*400 (мешают существующие воздуховоды и металлоконструкции) Но при таком расходе в шахте 900*400 будет скорость выше 20 м/с. Это мой первый расчет "противодымной", надеюсь получить ваши советы helpsmilie.gif
Ознакомлен со СНиП41-01-2003 ОВК и пособием ВНИИПО bestbook.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Norb
Расход ДУ из коридора по большей части зависит только от габаритов двери выхода из него. У вас какая дверь там стоит? Если двустворчатая и большая створка 0,8 м. и более то считаете на одну створку.
TEPLOVICHOK
Да, smile.gif я и считал на большую створку двери (0,88 метра). Она как раз открыта, вторая глухая. Исходя из моих расчетов шахта будет размером 1500*500 мм. Т.е. это вполне нормально?
Получается:
Расход воздуха 42000 м3/ч.
Давление вентилятора нужно 500-600 Па. (это уже может вызвать разряжение и проблемы при открытии дверей) Придется ставить вентилятор подпора? (тогда около 10 000 м3/ч -возмещение воздуха)
И еще - при расходе 42000 м3/ч выбранный вентилятор выдает 1000 Па (хотя достаточно 550 Па)
При расчете использовал методику АВОК 5.5.1-2012.
Скажите, если расчет произведен верно. Просто монтажники удивляются размерам шахты. Да и абаритные размеры не позволяют. helpsmilie.gif
Norb
Слишком большой расход получается G=A*B*H^1.5=1.2*0.9*2.1^1.5=1.2*0.9*3.04=3.29 кг/с=11832 кг/ч Даже если плотность 0,5 (это температура выше 400 град.С) Q=11832/0.5=23664 м3/ч Откуда 45 тысяч? Если вентилятор больше то надо искать меньше мощность, если нет то больше не хуже конечно надо только определить расход фактический в сети. Вы привели характерисстику к нормальным условиям?
TEPLOVICHOK
Уважаемый Norb, я же упоминал что коридор находится между двумя лестничными клетками. Следовательно массовый расход надо умножить на 2 (2 дверных проема) Вот и получается, что 2,9*2=5,8 кг/с, отсюда и огромный расход воздуха (приличный размер вентилятора и шахты). Поправьте, если я неправ smile.gif А плотность 0,6 (температра 300 град. цельсия), при движении в шахте вообще увеличиается до 0,7 (т.к. температура снижается)
TEPLOVICHOK
Так что, исходя из моего расчета брать шахту 1500*500 мм? На форуме множество тем, обсуждающих абсурдные расходы продуктов горения, например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29163
Но, следуя методике так и получается. Проблема в том, что монтажники согласны ставить шахту не более 900*400 мм. Это будет заужение сечения в 2 раза. По логике конечно слишком большой расход, но ведь необходимо в первую очередь руководствоваться СНиПами. Так что стоит придерживаться моего расчета?
(первое сообщение PDF файл)
Norb
Я например если считаю ДУ из коридора который выходит в ЛК принимаю, что открыта дверь только в одну ЛК. Вроде обсуждали на форуме уже эту тему только не помню что решили.
silent
Цитата(TEPLOVICHOK @ 12.8.2013, 20:15) *
Уважаемый Norb, я же упоминал что коридор находится между двумя лестничными клетками. Следовательно массовый расход надо умножить на 2 (2 дверных проема)

По поводу количества одновременно открытых дверей эвакуационных выходов, вопрос мне кажется интересный..
В пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 был пример расчета противодымной вентиляции из коридора с двумя эвакуационными выходами, где расход принимался из условия что обе двери открыты.
В МДС 41-1.99, в аналогичном примере уже расчет был выполнен из условия что только одна из двух дверей открыта, а ко второй двери доступ ограничен из условия пожара.
В нынешней методике ВНИИПО есть формула (25) для определения количества воздуха уходящего через открытую дверь лестничной клетки типа Н2 на этаже пожара. В данной формуле расход воздуха определяется из условия что если количество выходов с этажа пожара в ЛК больше одного, один из выходов остается закрытым.
Возможно этим же стоит руководствоваться при определении требуемого расхода вытяжной противодымной вентиляции из коридоров с несколькими эвакуационными выходами.