Dersu_Uzala
13.8.2013, 17:34
Есть вот такой агрегат Systemair Topvex FR11-R-CAV подвесного типа. Вес 460 кг, крепление в 4-х точках. Можно его закрепить непосредственно к плите перекрытия? Перекрытие монолитное, без трещин, толщиной 200 мм, В25.
Анкера Hilti распорные с учетом динамической нагрузки подобрать можно. Через виброизоляторы крепить? Или все-таки раму делать? Крепить ее через виброизоляторы, а к ней само оборудование?
stranger_2
14.8.2013, 0:09
Можно. В свое время подвешивали канальные фанкойлы Carrier 42VP весом более 400 кг посредством шпильки М16 (крепление в четырех точках за 4 уха фанкойла). Плиту перекрытия лучше просверлить насквозь, шпильку выпустить на следующий этаж, выдолбив в местах выхода шпилек в полу небольшые углубления. На конец шпильки накрутить гайку с контргайкой (под гайку установить платик - опорную металлическую пластину толщиной 3-5 мм, играющую роль опорной шайбы). После этого углубления в полу заливаются цементным раствором. Если есть возможность, то лучше конечно еще и виброизоляторы под уши машины.