vvslava Никакие жестко не требуют. И у нас, и у вас это рекомендации серии "как правило, следует далеать так". Рекомендация основывается на том, что при открытии двери во внутренний коридор огонь из щитовой может переброситься на отделку коридора и вызвать пожар во всем здании.
Но строго требуется устраивать второй выход, если длина максимального маршрута эвакуации больше 14 метров. Обычно стараются устраивать щитовые так, чтобы один выход был в коридор (зимой там тепло, электрику не требуется одеваться по-зимнему для осмотра или оперативных переключений), а другой на улицу (удобнее заносить оборудование и т.п.)
HasBolla По электробезопасности:ЗРУ - Особо опасное помещение. Работать только по наряду/распоряжению (кроме оперативных переключений) и строго в каске

ОРУ - "улица" приравнивается к особо опасным помещениям.
По пожаро-взрывоопасности:1) П-IIа / В-IIа - для любых РУ без масляных/элегазовых аппаратов и аппаратов под давлением
2) П-IIа / В-Iб - для ЗРУ, имеющих масляные, элегазовые и т.п. выключатели, трансформаторы и т.п. или аппараты, управляемые сжатым воздухом
3) П-II / В-Iг - для ОРУ, имеющих масляные аппараты или аппараты под давлением. Если у всех таких аппаратов имеется собственное ограждение - то остальная часть ОРУ по взрывоопасности может не классифицироваться.
Однако есть засада:
Дело в том, что в ЗРУ можно устанавливать оборудование с классом защиты IP20 и даже IP00 - а это уже явно противоречит классу В-IIа.
Т.е. получается, что подавляющее количество изолированных" РУ-0,4 по взрывозащите не классифицируются (но по пожароопасности останутся П-IIа). ПУЭ этого не запрещает, если внтури только воздушные ("обычные") выключатели, рубильники и т.п.