vvslava
Для Украины. Какие нормативные документы требуют отдельный вход с улицы в электрощитовую. Если можно укажите пункт. Заранее благодарен за ответы.
zem
В п.6.1 ДБН В 2.5-23:2010 прописано "следует", а не так категорично как у вас.
HasBolla
Кто знает что такое категории электрощитовых по электробезопасности по пуэ?
Опасных и особоопасных ничего в голову не приходит.
Есть какие-либо обозначения типа П-II как упожарников.
Задают вопрос мне, а что ответить незнаю.
SVKan
Цитата(HasBolla @ 20.8.2013, 10:21) *
Кто знает что такое категории электрощитовых по электробезопасности по пуэ?
Опасных и особоопасных ничего в голову не приходит.
Есть какие-либо обозначения типа П-II как упожарников.
Задают вопрос мне, а что ответить незнаю.

- до 1000В
- свыше 1000В
smile.gif
ailcat
vvslava
Никакие жестко не требуют. И у нас, и у вас это рекомендации серии "как правило, следует далеать так". Рекомендация основывается на том, что при открытии двери во внутренний коридор огонь из щитовой может переброситься на отделку коридора и вызвать пожар во всем здании.
Но строго требуется устраивать второй выход, если длина максимального маршрута эвакуации больше 14 метров. Обычно стараются устраивать щитовые так, чтобы один выход был в коридор (зимой там тепло, электрику не требуется одеваться по-зимнему для осмотра или оперативных переключений), а другой на улицу (удобнее заносить оборудование и т.п.)



HasBolla
По электробезопасности:
ЗРУ - Особо опасное помещение. Работать только по наряду/распоряжению (кроме оперативных переключений) и строго в каске smile.gif
ОРУ - "улица" приравнивается к особо опасным помещениям.
По пожаро-взрывоопасности:
1) П-IIа / В-IIа - для любых РУ без масляных/элегазовых аппаратов и аппаратов под давлением
2) П-IIа / В-Iб - для ЗРУ, имеющих масляные, элегазовые и т.п. выключатели, трансформаторы и т.п. или аппараты, управляемые сжатым воздухом
3) П-II / В-Iг - для ОРУ, имеющих масляные аппараты или аппараты под давлением. Если у всех таких аппаратов имеется собственное ограждение - то остальная часть ОРУ по взрывоопасности может не классифицироваться.
Однако есть засада:
Дело в том, что в ЗРУ можно устанавливать оборудование с классом защиты IP20 и даже IP00 - а это уже явно противоречит классу В-IIа.
Т.е. получается, что подавляющее количество изолированных" РУ-0,4 по взрывозащите не классифицируются (но по пожароопасности останутся П-IIа). ПУЭ этого не запрещает, если внтури только воздушные ("обычные") выключатели, рубильники и т.п.
Ivan_S
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли размещать вентиляционное оборудование в электрощитовой общественной бани? dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.