Добрый день.
Проектирую водопровод и канализацию на объекте. Здание состоит из административного корпуса объемом 3500 м3 и производственного корпуса объемом 15500 м3. В дальнейшем будет проектироваться отопление здания, сейчас же необходимо подобрать дренажный насос и резервуар под него в котельную для слива отопления.
Может кто-нибудь сталкивался, на какой примерно расход (л/с) подбирать насос? В идеале хотелось бы добиться равномерной откачки воды. Что бы не получилось так, что насос включается по 10 раз и так, что он не успевает откачивать воду из резервуара
Водяной
слив воды из котельной должен производиться в колодец-охладитель, только потом в сеть канализации...
насос-то куда качает?
vitaly_spb
Цитата(Водяной @ 14.8.2013, 22:07) *
слив воды из котельной должен производиться в колодец-охладитель, только потом в сеть канализации...
насос-то куда качает?


Заказчик будет сливать остывшую воду. Заказчик хочет, чтобы насос качал во внутреннюю сеть канализации
Водяной
откачка насоса по поплавковому уровню, слив в приямок через спускник...расход сливаемой воды контролируется персоналом...грубо - слесарь открыл спускник и смотрит, чтобы насос качал воду и приямок не переполнялся или не выкачивал слишком быстро...прикрывает - приоткрывает вентиль...слив постоянен, т.к. опорожнение...проблемма надумана...
производительность насоса должна зависеть от объёма приямка...
vitaly_spb
Цитата(Водяной @ 15.8.2013, 10:18) *
откачка насоса по поплавковому уровню, слив в приямок через спускник...расход сливаемой воды контролируется персоналом...грубо - слесарь открыл спускник и смотрит, чтобы насос качал воду и приямок не переполнялся или не выкачивал слишком быстро...прикрывает - приоткрывает вентиль...слив постоянен, т.к. опорожнение...проблемма надумана...
производительность насоса должна зависеть от объёма приямка...


Так вопрос и заключается в том, чтобы максимально автоматизировать процесс, а не сидеть у вентиля пол дня
Водяной
Цитата(vitaly_spb @ 15.8.2013, 11:54) *
Так вопрос и заключается в том, чтобы максимально автоматизировать процесс, а не сидеть у вентиля пол дня

опишите подробнее хотелки
у вас на спускнике будет электропривод?
SV_vrn
Цитата(vitaly_spb @ 15.8.2013, 11:54) *
Так вопрос и заключается в том, чтобы максимально автоматизировать процесс, а не сидеть у вентиля пол дня


вопрос сидения слесаря у вентиля полдня один-два раза в год - гораздо проще, дешевле и главное надежнее, чем выдумывание никому не нужной автоматики элементарного процесса слива.

помимо плановый сливов в котельных бывают и аварийные сливы, случайные протечки неоствышей воды. так что насосы ставьте соответствующие. например Wilo-Drain TMT с поплавками WA-95. он до 95 градусов воду качает.

а вообще самое милое дело как было сказано - колодец-охладитель (с отстойной частью) и в наружную сеть К1 - все равно она у вас есть.
трап в этом случае не забудьте в полу делать. а для слива от оборудования - воронку сливную.