Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: количество напорных линий от нс над артскважинами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
nadinmadin
Добрый день) прошу помощи) Уважаемые форумчане, не могу внятно найти ответа. количество напорных линий от насосной над арскважиной?? ситуация такая: из артскважин забирается вода на обезжелезивание одним трубопроводом напорным и далее в РЧВ, затем из РЧВ по двум всасам в НС2 и 2мя напорными трубопроводами в сеть объединенную хоз-противопожарную коттеджного поселка. начальник цеха ВиК эксплуатационной компании пишет замечание "предусмотреть резервную линию напорного трубопровода из артскважин до РЧВ"!!
нигде не могу найти на что сосласться, чтобы оставить 1 линию из артскважины!!
Водяной
была уже тема недавно...для случаев с одной скважиной без резерва необходимо предусматривать аварийный запас в резервуаре на случай аварии на водоводе (от скважины до резервуара)...если запаса нет и скважина одна, что нарушение норм (должен быть резерв), то прокладывать вторую нитку - это полумера, т.к. при выходе из строя скважинного насоса вода всё равно не подаётся...как-то так

PS: пожаротушение имеется из резервуара? почему он один?
nadinmadin
там все в порядке) 3 рабочие 1 резервная скважина, 2 рчв. в рчв хранится противопожарный и регелируемый объемы. так что насчет количества напорных водоводов от артсквжин на очистку?? зачем 2??
Водяной
Цитата(nadinmadin @ 15.8.2013, 11:12) *
там все в порядке) 3 рабочие 1 резервная скважина, 2 рчв. в рчв хранится противопожарный и регелируемый объемы. так что насчет количества напорных водоводов от артсквжин на очистку?? зачем 2??

регулируемый объём и аварийный объём - разные вещи
nadinmadin
аварийный объем воды не требуется. дополнительный объем на пожаротушение предусчмотрен
nadinmadin
в общем главный вопрос количество водоводов от артскважин!!
SV_vrn
Цитата(nadinmadin @ 15.8.2013, 11:27) *
аварийный объем воды не требуется. дополнительный объем на пожаротушение предусчмотрен

Цитата(nadinmadin @ 15.8.2013, 11:44) *
в общем главный вопрос количество водоводов от артскважин!!


при таком подходе к делу - только 2 водовода от скважин (скважины подают воду в кольцевой сборный водовод).

аварийный и противопожарыне запасы - это разные вещи!!
а если предусмотрите аварийный объем на время прекращения подачи воды в резервуары -то можно сделать 1 сборный водовод от скважин.

читайте СНиП там все доступным языком описано.
9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать:

аварийный объем воды
, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (п. 8.4) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику;

дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.4.

Spok_only
Вы нас не путайте, мы сами запутаемся smile.gif
Цитата(nadinmadin @ 15.8.2013, 9:05) *
начальник цеха ВиК эксплуатационной компании пишет замечание "предусмотреть резервную линию напорного трубопровода из артскважин до РЧВ"!!

т. е. от Вас требуют от каждой скважины к станции обезжелезивания 2 трубопровода или же 2 трубопровода от станции обезжелезивания к РЧВ?
Если от каждой скважины — то это, мягко говоря, глупость.
nadinmadin
требуют резервный трубопровод на станцию обезжелезивания, те подвести по 2м линиям на очистку
MEX-74
Похожая дилемма была. Но решение было таким:
Нет смысла тянуть прямо непосредственно от каждой скважины 2 напорные линии также как смысла нет делать туда 2 ввода электричества. Потому как рабочий агрегат всего 1.
Есть рабочая и есть резервная скважины, их нужно рассматривать как отдельные агрегаты в составе узла. От каждой скважины под одному трубопроводу подсоединяются к кольцевому коллектору либо к камере переключения резервура, где предусмотрена комбинация переключений.
Также с электричеством - переключение между источниками электроэнергии осуществляется в сборном щите и далее по одной линии от каждой скважины, при повреждении одной из линий включается резервная скважина, по аналогии также и как и с трубопроводом.
Если в целом, то одна скважина - это 3-ая категория по водоснабжению и электроснабжению, а узел из нескольких скважин (рабочая + резервная) входящий в состав водозабора - это 1 катеогрия.
Alexandr2014
Хотел бы уточнить, рассчитали Вы или нет - хватает Вам фактической производительности скважин для обеспечения расхода пожаротушения?

Вопрос не праздный, так как очень часто специалисты не учитывают, что реальный дебит скважин меньше пиковой нагрузки. Плюс, разрешенные лимиты на добычу подземных вод, указанные в лицензии на пользование недрами, так же должны быть установлены с учетом пиковой нагрузки. Но они, на самом деле, очень часто устанавливаются без учета расхода пожаротушения. В свои очередь, превышение этих лимитов - это уже нарушение условий пользования недрами, установленными в лицензии.
MEX-74
Alexandr2014
Я не уверен что скважины напрямую на пожар можно использовать, они не гарантируют обеспеченность водой, нужна или башня или резервуар.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.