Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ППУ изоляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
scarlett74
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Остро нуждаюсь в помощи по вопросу проектирования вентиляции цеха по производству стальных труб в ППУ изоляции. Нет никакой технологии производства и помочь не кому. Известно только, что есть участок заливки ППУ, сборка ПЭ оболочек, раскрой ПЭ оболочки, участок выдержки деталей. Самого оборудования еще нет, появится в далекой перспективе, сейчас там просто склад труб.
По каким вредностям рассчитать воздухообмен??? Может кто-то сталкивался с этим вопросом? Буду благодарна за полезные ссылки и литературу rolleyes.gif
Странная Белка
Не может такого быть, чтобы не было технолога. ПЭ оболочки - это экструдеры, экструдеры - это туева хуча тепла.
Трясите с заказчика технологическое задание, сами все равно ничего не придумаете. Будут там и вредности и теплоизбытки. Скажите заку, что сам потом плакать будет, когда у него производство встанет оттого, что автоматика вся поперегревается.
scarlett74
Ну НЕТУ технолога, если бы был, то впилась бы в него как бульдог и выгрызла инфу, а так совсем ничего нет blink.gif
Странная Белка
Так значит надо нанять. Укажите на это заказчику. Иначе у вас нет исходных данных для проектирования. Они всегда хотят на технологах сэкономить. Нет никаких нормативов по подобным производствам, все зависит от оборудования, производительности и организации процесса.
rsm_1974
Нагревательные тэны в экструдерах имеют внешнюю теплоизоляцию. Больших выделений тепла нет. В этом плане более острая проблема остудить воду (а ее очень много). Другая проблема - ПЭ дымит, кроме того, если используется коронация, то озон также выделяется в больших количествах. Также необходимо предусмотреть вентиляцию зоны запенивания труб - очень вредное производство. Запаха сильного нет, но астматиков расплодить можно уже через пол года. А в целом, одна линия, в плане вентиляции, создает меньше проблем, нежели один сварщик.

Надеюсь чем-то помог.
Всем удачи.
Странная Белка
Выделения тепла зависят от экструдера. Меня вызывали на производство ПЭ труб, в цехе стояло 2 экструдера. Ворота нараспашку, температура в помещении рядом с оборудованием до +60 летом доходила, автоматика вырубалась постоянно.
Другой объект в Сингапуре, экструдерный цех - 4 экструдера в ряд, теплопоступлений что-то около 30 кВт от каждого было по заданию. Для удаления вредностей встроенные МО предусмотрены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.