Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гаситель напора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Evgenya
Уважаемые, можно ли совместить поворотный коодец и гаситель напора?
andrey R
О! Какие люди smile.gif
Можно, если водоканал не будет возражать. А в каждом водоканале свои мнения, такшта эт только с ними.
Нарисовано не верно. В затопленном месте будет "тихая заводь" для всяких загрязнений. Поток большой трубы не поворачивает по лотку, а как раз в это место направлен.
Evgenya
Привет. а как ему повернуть, если только не глухой фланец ставить? это пром предприятие водоканалу фиолетово
andrey R
Повернуть именно в лотке, который цельный, без гавани. Ну а если это предприятие, я б вообще вывел напорки отводом вверх и отбойник на ножках из глухого фланца на каждый.
Serg Ivanov
Цитата(Evgenya @ 19.8.2013, 11:51) *
Уважаемые, можно ли совместить поворотный коодец и гаситель напора?

Извращения какие-то..
Я бы просто поставил тройник 50х100 проходом вниз/отростком к напорке и кусок трубы 100 с отводом внизу - как на перепадных колодцах.