Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение вытяжной шахты на кровле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
katerina707
Добрый день!
Регламентируется в каком-либо нормативном документе место расположения вытяжной шахты на кровле (жилой 9-этажный дом, естественная вентиляция, теплый чердак)? Есть Рекомендации 1986 года, где сказано о том, что шахта должна быть равноудалена от каналов. НО, это рекомендации, и обязательный характер они не носят.
Можно ли располагать шахту не по центру, в месте удобном для конструкторов (по нагрузкам)?
раздолбай
Нужно учесть сопротивление ветвей до шахты, Как говорят "невязка" должна быть в пределах 10%
katerina707
Речь идет о единой вытяжной шахте из общего пространства теплого чердака. Горизонтальных каналов нет.
katerina707
Мы разработали проектную документацию на дом, где шахта не по-центру. Есть замечание заказчика об этом и ссылка на Рекомендации 1986 года.
Насколько выполнить требование рекомендаций важно, если в современных нормах нигде местоположение шахты не оговаривается?
раздолбай
1. Рекомендации только рекомендуют, и эти рекомендации не обязательны к исполнению. Т.е. вы в своем проекте не нарушаете каких-либо ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ нормативных документов.
2. Что касается несимметричного расположения вытяжной шахты то нужно расчетом показать что вытяжная вентиляция работает при данном расположении вытяжной шахты.

Вопрос: Вертикальные вентканалы из помещений здания выведены в пространство теплого чердака?

Просто мысли на бумаге (экране). Я так думаю вытяжная шахта из общего пространства теплого чердака является составным элементом всей системы вентиляции здания. Если это так, то пространство теплого чердака является как бы сборным воздушным коллектором от вытяжнных шахт помещений расположенных ниже.
katerina707
Да, вертикальные вентканалы выведены в пространство теплого чердака.
katerina707
Цитата(раздолбай @ 20.8.2013, 13:54) *
2. Что касается несимметричного расположения вытяжной шахты то нужно расчетом показать что вытяжная вентиляция работает при данном расположении вытяжной шахты.


Выполняли ли вы такой расчет? на основании каких рекомендаций, методик его делать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.