Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет влаговыделений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
shorty
Ситуация следующая.
Есть декоративное сооружение, в виде сетки, по которой стекает вода. Есть стена на которой появился грибок в следствии непродуманной вентиляции.
Как определить влаговыделения с поверхности такого сооружения?
Гость_Гость
Весы и часы.
shorty
Похоже что только это и остается...
Alone
У меня только одна идея:
W=e*A*(Pb-Pl)
где А-площадь вашего ручейка biggrin.gif
Pb-Pl -разность давления вод паров насыщ возд при T воды и парциального давления вод паров при параметрах возд в помещении
а E - это и есть тот сказочный коэффициент который будет отличать ваше сооружение от банальной лужи его принимают в зависимоти от волнения воды вам советую взять 35-37
(35 берут для аквапарков)

удачи wink.gif
Заглянул
Цитата(Alone @ Nov 7 2006, 15:19 )
где А-площадь вашего ручейка biggrin.gif

Наверное здесь могут быть затруднения
shorty
С "А" никаких проблем.
Проблема с "е".
Лдано, проехали тема уже неактуальна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.