fan.85
Добрый день!
Подскажите какой должен быть материал трубопроводов для перегретого пара P=40 бар(и), t=380 C
Вечный студент
ПБ 10-573-03. Приложение 5
fan.85
Спасибо
Novell2012
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????
gilepp
Это называется не расширительный бак, а конденсатный бак.

Если высота подъема линии 10 м, длина трассы 300 м, Ду конденсатопровода рассчитан правильно, на калориферах установлены правильно подобранные конденсатоотводчики и отсутствуют регулирующие клапаны перед калориферами, то ни бак, ни насосы не нужны. Если какие-либо из вышеперечисленных критериев не сходятся, то система также может быть работоспособна, но чтобы это понять наверняка, надо смотреть схему обвязки, параметры и пр.