Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста. Взял халтуру. и оказался в прострации...
Необходимо запроектировать ГВС,ХВС и канашку для школы в Ростове.
Заказчик просит посчитать приблизительный расход, для составления ТУ.
Исходные данные: 44 сан.прибора (унитаз+раковина). 300 человек.
рассчитал вероятность действия приборов, NP, альфа, определил секундный расход..
вопрос покажется немного странным..с чего вообще необходимо начинать и правильно ли я выполнил расчеты?, если:
-вероятнось я посчитал как для прибора с расходом 0,12 л\с и для унитаза и для раковины.
-расчеты выполнены для 1го участка
Р=(2,7*300)/(3600*0,12*44)=0,042614
P*N=1,875
alfa=1,383
q=0,8298
2,7-норма расхода в час наиб водопотребления