Завсегдатые, нужна ваша помощь. Пол года назад был поставлен мультисплит Дженерал климат, 1 блок серверная (12ка), 2 кабинет инженеров(9ка). недавно, перестал холодить в серверной, полезли смотреть наружный блок и о Боже, он весь в "шубе", компрессор кипяток, на радиаторе потеки масла. Сняли притащили на склад, течи как таковой не нашли, подсоединили внутренний блок, включили- компрессор не запускается, обмотки звонятся... Подскажите что с ним такое и что с ним делать, в кондиционерах не разбираюсь, а вопросы задают(
Зачем снимали? Надо было на месте разбираться! Надо найти вам того кто вам поможет, сами долго будете искать причины! Течи как искали? Фреон скачивали? Давления меряли? Как понять обмотки звоняться? Именно в серверной перестал холодить, а у инженеров все ОК?
снимали потому что оч сложно к нему подбираться( у инженеров все ок, там по сути 2 не связанных контура, давление мерили и фреон сливали и заливали по новой, звонятся в плане совсем уж не сгорел.
Ошибки какие-нибудь показывает?
Странная Белка
30.8.2013, 15:17
фото в студию
Цитата(XuSS @ 30.8.2013, 10:41)

наружный блок и о Боже, он весь в "шубе", компрессор кипяток, на радиаторе потеки масла.
Блок наружный в шубе, он работал на холод? вообщем значит там хладона не было вообще. проверяйте утечьку она есть в радиаторе т.к. он у вас в масле. Сбросте хладон и задавите наружный блок азотом давлением 15-20 атм. и вы все услышите.
У нас такое было на кондиционерах которые уже работают 5-7 лет.
Дженерал климат производит тучу сплитов, так что выражение "был поставлен мультисплит Дженерал климат" идентично "у меня не работает кондиционер ... Подскажите что с ним такое и что с ним делать?". В чем вопрос-то? симптомы все налицо, фреон сбежал, охлаждения компрессора не было, перегрев, клин. Что интересует? Вы хоть скажите, сколько компрессоров, ну или уж если совсем трудно - модель назовите, здесь ж не битва экстрасенсов.
за пуск компрессора отвечает инвертер или пускатель
с ивертором сложнее, нужен осцилограф
с пускателем проще, или пускатель или конденсатор
если ток есть а не сосет, или заклинил или оборвало вал