Расход на внутренний пожар 2х5 л/с
Напор по ТУ в точке подключения 20,0 м.в.ст..
Трех этажное здание (максимальная отметка ПК 11,55 м)

Нужна ли установка повышения давления?

По табл. 3 СП 10.13130 напор у ПК должен быть 34,6 м.в.ст. но при этом высота компактной струи 18,0 м. А у меня высота этажа 3,0 м.
Fisher_dm
А 19 мм спрыск почему не принять?
yfray
Да можно 19 мм. Тогда напор у крана 19,9 м. и все равно нужны повысительные установки?

Fisher_dm
К гадалке не ходи))))
yfray
Спасиб! А можно ПК повесить на систему автоматического пожаротушения? На основаниии чего это можно сделать?
Fisher_dm
СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.17, 4.2.7


СП 5.13130.2009 п.п. 5.2.23 и т.д.
yfray
спасибо просвитили biggrin.gif
Fisher_dm
Проверочное слово свет))))
yfray
Просвещение) Извините за ошибки.