Полная версия этой страницы:
Врезка под острым углом
Доброго времени суток.
Проектирую канализацию для отвода сточных вод с автостоянки. Дождевая канализация будет врезаться в колодец общесплавной канализации под острым углом. Нужно чтобы экспертиза пропустила такую врезку. Как я понимаю, чтобы не нарушать СНиП необходимо сделать колодец в который врезаюсь перепадным, т.е. сделать так, чтобы дождевая канализация приходила на 0.5 м выше дна колодца, но тогда придется поднимать всю стоянку где-то на 0.5 метра, что не очень удобно.
Вопросы:
1) Есть ли еще каки-то варианты врезки дождевой канализации под острым углом (кроме устройства перепадного колодца)
2) Минимальная глубина заложения канализации с учетом промерзания грунта по СНиП в данном проекте 1.1 м. Но ведь дождевая канализация используется только при плюсовой температуре, нельзя уменьшить глубину заложения?. В СНиПе ничего не нашел про это.
поставте дополнительный поворотный колодец
Цитата(Dima_UA @ 3.9.2013, 22:17)

поставте дополнительный поворотный колодец
В том то и дело, что поставить дополнительный колодец и врезаться под тупым углом невозможно. Колодец в который будет врезаться дождевая канализация расположен в 3х метрах от здания, если ставить еще один колодец, то будет нарушение СНиП.
дайте схему врезки...
поднимать трубу не советую, может продавить
Цитата(vital78 @ 4.9.2013, 9:27)

Колодец в который будет врезаться дождевая канализация расположен в 3х метрах от здания, если ставить еще один колодец, то будет нарушение СНиП.
Какие пп каких снипов?
Цитата(nagger @ 4.9.2013, 18:37)

Какие пп каких снипов?
вероятно пункт о параллельной прокладке самотека)
Цитата(Elenk_@ @ 5.9.2013, 8:57)

вероятно пункт о параллельной прокладке самотека)
расстояние от здания(фундамента) до самотечной канализации 3м.
врезка в колодец который расположен в 3 метра от здания. до колодца..поворотный ставить негде.
Serg Ivanov
5.9.2013, 8:40
Цитата(vital78 @ 3.9.2013, 21:02)

ДВопросы:
1) Есть ли еще каки-то варианты врезки дождевой канализации под острым углом (кроме устройства перепадного колодца)
2) Минимальная глубина заложения канализации с учетом промерзания грунта по СНиП в данном проекте 1.1 м. Но ведь дождевая канализация используется только при плюсовой температуре, нельзя уменьшить глубину заложения?. В СНиПе ничего не нашел про это.
1. Нет.
2. Дождевая канализация используется в том числе и для отвода талых вод, когда грунт ещё промёрзший.
ТС явно что-то недоговаривает, ибо непонятно - как получается врезка под косым углом в колодец который в 3 м от здания?
Возможны два варианта:
1. Выпуск из здания сделан под прямым углом, а наружная сеть идет непараллельно зданию - но в этом случае выходит что УЖЕ нарушено требование СНиП о расстоянии 3 метра от фундаментов зданий до сетей канализации - нужно выносить наружную сеть.
2. Наружная сеть идет таки параллельно в 3-х метрах, а выпуск сделан накосую в колодец - так нужно делать его прямо и поставить на наружной сети еще один колодец в точке врезки.
он категорически скрывает от нас схему присоединения))
Читал СП по внутрянке - нету пункта про острый угол при присоединении выпуска к сети.
Под углом 95 градусов можно присоединять выпуск к сети? Стестённые условия, впритык к колодцу идёт водопровод технической воды, мой выпуск - дренаж этой самой воды в ливнёвку. Или обязательно делать поворотный колодец? Расстояние от здания до сети 13 м, так что, в принципе, поворотный возможен, но нежелателен.
Без плана и отметок - кофейная гуща.
Serg Ivanov
8.9.2014, 9:03
Цитата(Alexiy @ 5.9.2014, 11:25)

Читал СП по внутрянке - нету пункта про острый угол при присоединении выпуска к сети.
Читайте по наружке - присоединение вне здания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.