MAverick
Коллеги, подскажите правильно ли я помню про тушение пожара с точки знрения норм
наружное пожаротушение - 3 часа (кто помнит где найти ссылку?)
внутренее пожаротушение - 3 часа 4.1.10 СП 10.13130
АВПТ - 1 (или сколько? Ни где не могу найти!)
BTS
Цитата(MAverick @ 4.9.2013, 13:34) *
Коллеги, подскажите правильно ли я помню про тушение пожара с точки знрения норм
наружное пожаротушение - 3 часа (кто помнит где найти ссылку?)
внутренее пожаротушение - 3 часа 4.1.10 СП 10.13130
АВПТ - 1 (или сколько? Ни где не могу найти!)

наружное пожаротушение- СП8 п.6.3
АВПТ-СП5 табл.5.1 с примечаниями к ней
Мишa
Скажите, а до того как СП были введены в оборот в России, какой СниП нормировал время работы системы пожаротушения?
BTS
Цитата(Мишa @ 13.9.2013, 15:35) *
Скажите, а до того как СП были введены в оборот в России, какой СниП нормировал время работы системы пожаротушения?

СНиП2.04.09-84,позже НПБ 88-2001 (АПТ); 2.04.01-85 (ВПВ); 2.04.02-84 (НПТ)
Мишa
Цитата(BTS @ 13.9.2013, 15:32) *
СНиП2.04.09-84,позже НПБ 88-2001 (АПТ); 2.04.01-85 (ВПВ); 2.04.02-84 (НПТ)

Спасибо!