wild
Посмотрите внимательно на рис. 1.7.7 из ПУЭ. Есть мнение что на схематичном изображении второго этажа с ванной комнатой маркировка проводников 1 и 3 перепутана местами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

SVKan
Разумеется да.
Не видел еще ни одного документа без косяков...
Тигушкин
Там еще и последовательное соединение в цепь заземления металлической ванны и труб. После выхода Правил в свет звонил разработчикам и Шатрову (Энергонадзор), обещали исправить (внести изменения). Но похоже, что воз и поныне там... А вопрос-то принципиальный, - сделал изолирующую вставку в трубопровод и кирдык...
SVKan
Цитата(Тигушкин @ 9.9.2013, 18:39) *
Там еще и последовательное соединение в цепь заземления металлической ванны и труб. После выхода Правил в свет звонил разработчикам и Шатрову (Энергонадзор), обещали исправить (внести изменения). Но похоже, что воз и поныне там... А вопрос-то принципиальный, - сделал изолирующую вставку в трубопровод и кирдык...

Если совсем уж по чесноку, то и КУП в ванной не просматривается в явном виде...
И ЭВМ по нынешним временам мягко говоря странная. Обычный комп втыкается в розетку и РЕ должен придти вместе с питающим кабелем. Дополнительного заземления у него нет. Древние варианты типа СМ рассматривать бессмысленно ибо их давно уже нигде нет.
И зачем они соединяли открытые проводящие части в современной квартире? Они должны подсоединяться к РЕ приходящему вместе в питающим кабелем. Никакого дополнительного уравнивания потенциалов для них не предусмтаривается.