Kirillio
Здравствуйте!
В жилом здании есть несколько арочных проездов под которыми непроходная канализация и проложить по ней магистраль ВПВ от насосной к стоякам целого ряда подъездов не возможно без земляных работ.
Подскажите, возможно ли как-то обыграть вариант с проходом ВПВ по фасаду по профилю арок (такой вариант допустим)?
Какие краевые условия на то есть, какие нормативы такое дело регулируют?

С уважением,
К.
BTS
Решать похожую задачу приходилось, прокладывали сухотруб под аркой моста. Но там было проще: одна арка, с одной стороны автомагазин, с другой автотехобслуживание. Объект был реконструируемый, согласовали решение в территориальном УПО. Схему прилагаю. Минимального гор.давления хватало для заполнения сухотруба быстрее 3 мин.
Kirillio
Цитата(BTS @ 8.9.2013, 14:22) *
Решать похожую задачу приходилось, прокладывали сухотруб под аркой моста. Но там было проще: одна арка, с одной стороны автомагазин, с другой автотехобслуживание. Объект был реконструируемый, согласовали решение в территориальном УПО. Схему прилагаю. Минимального гор.давления хватало для заполнения сухотруба быстрее 3 мин.


BTS, спасибо, за ответ.
В моем случае: от насосной до арки 60 м, от арки до крайнего стояка 80+ м, + 6 этажей. В три минуты - никак.
Гарантированный напор на вводе 30м. По моим прикидкам не хватит его для подачи 10м напора на верний ПК...

PS Ну и х.. с ним, значит вместо одной насосной будет три biggrin.gif
BTS
Цитата(Kirillio @ 8.9.2013, 15:46) *
BTS, спасибо, за ответ.
В моем случае: от насосной до арки 60 м, от арки до крайнего стояка 80+ м, + 6 этажей. В три минуты - никак.
Гарантированный напор на вводе 30м. По моим прикидкам не хватит его для подачи 10м напора на верний ПК...

.................................

................... mad.gif
1)В схеме , которую я выложил, заполняется только сухотруб на улице. Стояки заполнены.
2) Систему чаще заполняют с включённым насосом, длина труб у Вас не такая уж большая.
3) Формула для расчёта времени есть в РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91)
Kirillio
Цитата(BTS @ 8.9.2013, 17:35) *
1)В схеме , которую я выложил, заполняется только сухотруб на улице. Стояки заполнены.


Ага, значит я не въехал в схему. В моем случае, как я понял выходит такая картина:
1. от коллектора насосной до арки(сухотруба) заполненная водой магистраль.
2. арка - сухотруб.
3. после арки - заполненные водой магистраль и стояки.
Если так, то 3 минуты достаточное время.

Что я не понял:
1. какая должна быть запорная арматура на магистрали в начале и в конце сухотруба.
2. как обыграть подпитку магистрали и стояков после сухотруба
BTS
Цитата(Kirillio @ 8.9.2013, 20:05) *
Что я не понял:
1. какая должна быть запорная арматура на магистрали в начале и в конце сухотруба.
2. как обыграть подпитку магистрали и стояков после сухотруба


В схеме ответы есть.
Kirillio
Цитата(BTS @ 8.9.2013, 22:14) *
В схеме ответы есть.


Туплю. Все есть. ))
Большое Вам человеческое спасибо за помощь.

PS В том случае если вместо NO самозакрывающегося клапана ставить соленоидный что сигнализирует на закрытие клапана - добавлять в схему реле потока?
BTS
Цитата(Kirillio @ 8.9.2013, 22:55) *
Туплю. Все есть. ))
Большое Вам человеческое спасибо за помощь.

PS В том случае если вместо NO самозакрывающегося клапана ставить соленоидный что сигнализирует на закрытие клапана - добавлять в схему реле потока?

Я недавно ставил не просто соленоидный клапан, а бийский эксгаустер с соленоидным клапаном на спринклерно-дренчерной установке (выложенная схема была сделана лет 7 назад). Соленоидный клапан эксгаустера открывается одновременно с дренчерным УУ и автоматически закрывается по встроенному датчику уровня. http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4172. Если поставить эксгаустер , нужно будет рядом с отводом к нему на нижней части сухотруба поставить кран с малым отверстием 2мм для удаления возможных протечек через обратный клапан, отделяющий сухотруб от заполненной системы. Импортные СПЖ на сухотруб ставить нельзя. Могут сломаться. Бийский СПЖ на сухотруб ставить можно, но мне не приходилось.
Kirillio
С сухотрубом на напорной части ВПВ мне понятно стало, а допустимо ли ставить сухотруб (небольшой участок) на вводе в насосную?
Поясню: дом - с-образный, 3 секции, 2 арки. Ввод в центральной секции. Подходящее помещение для насосной ВПВ - в крайней секции (остальные заняты, либо непригодны). Т.о. нужно с ввода через арку подать в насосную, оттуда через арку+через арку дать "пасс" на противоположный край.. не слишком ли круто завернуто?
BTS
Цитата(Kirillio @ 9.9.2013, 13:32) *
... Т.о. нужно с ввода через арку подать в насосную, оттуда через арку+через арку дать "пасс" на противоположный край.. не слишком ли круто завернуто?

IMHO, слишком. От такого варианта нужно убегать.
Kirillio
Цитата(BTS @ 9.9.2013, 17:13) *
IMHO, слишком. От такого варианта нужно убегать.


Понято.
BTS, еще раз благодарю Вас за оказанную поддержку, Вы мне очень помогли в разруливании ситуации.
Желаю Вам успехов!