VasiliAK
Есть венткамера которая находится на 2 этаже, как обезопасить от потопа нижние этажи?
Пришло в голову поставить датчки сухих контактов которые в случае появления воды замкнутся выключат приток и закроют задвижки. Но опасаюсь ложных срабатываний системы. Второй вариант сделать уклон на полу и какую нибудь сточную яму с насосом на 1 этаже и в канализацию. Может уже есть готовые решения чтобы велосипед не изобретать. Задача стоит в том чтобы обезопасить от потопа нижние этажи в случае разморозки калорифера и заводского брака.
@@@
Цитата(VasiliAK @ 10.9.2013, 10:53) *
Есть венткамера которая находится на 2 этаже, как обезопасить от потопа нижние этажи?
Пришло в голову поставить датчки сухих контактов которые в случае появления воды замкнутся выключат приток и закроют задвижки. Но опасаюсь ложных срабатываний системы. Второй вариант сделать уклон на полу и какую нибудь сточную яму с насосом на 1 этаже и в канализацию. Может уже есть готовые решения чтобы велосипед не изобретать. Задача стоит в том чтобы обезопасить от потопа нижние этажи в случае разморозки калорифера и заводского брака.

Гидроизоляция пола в венткамере и установка парочки трапов DN100.
ast
Был один случай, когда строители не сделали гидроизоляцию в венткамере и трап, как, собственно, и положено делать всегда. Пришлось варить корыто из металла, туда ставить приточку и организовывать слив воды.
daddym
Как уже написали - гидроизоляция, и обязательная планировка уклонов. Чтобы текло не абы куда а в трапы.