Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор градирни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
СуперПонч
Помогите новичку, пжлста. Цель: организация замкнутого водооборота для охлаждения холодильников продукции. Тепловой поток, который необходимо снять с одного холодильника - 6750 кВт. Температура воды, подаваемой на холодильники - до 25 градусов. В работе одновременно один или два холодильника. Надо подобрать градирни для охлаждения оборотной воды и предварительно оценить затраты на монтаж. Заранее спасибо!
daddym
Место инсталляции?
Уверены что замкнутый водооборот? 25С получить на нем невозможно. Да и мощности уже намекают на целесообразность мокрых градирен.
СуперПонч
Уральский регион. Сейчас имеем охлаждение с реки, сброс туда же. Требуется замкнутый водооборот. Рассматриваются варианты вентиляторных градирен. Температуры воды после градирен, в принципе, может быть и больше 25 гр.
v-david
а чем не устраивает "охлаждение с реки, сброс туда же"? При закрытом контуре охлаждаемой воды с точки зрения экологии разницы никакой, в первом случае "сорное тепло" поступает в окружающую среду от воды, во втором случае от воздуха. И в чем разница?
RusBuka
Видимо не устраивают лягушки, водоросли и аквалангисты в фильрах.
v-david
эт как сделать. можно протоку незамерзающую организовать и билеты продавать, как в бассейн... а градирни-то поставить ума много не надо. опять же, парнички, помидорчики, огурчики. при правильной постановке дела этого тепла еще и не хватит
СуперПонч
Цитата(v-david @ 10.9.2013, 18:36) *
а чем не устраивает "охлаждение с реки, сброс туда же"? При закрытом контуре охлаждаемой воды с точки зрения экологии разницы никакой, в первом случае "сорное тепло" поступает в окружающую среду от воды, во втором случае от воздуха. И в чем разница?

У топ-менеджмента идея-фикс: сократить забор воды с реки, тем самым снизить платежи. Дали задание укрупненно просчитать экономический эффект от внедрения водооборота с градирнями. Для того, чтобы похоронить эту не очень хорошую идею, мне нужно показать затраты. Суть вопроса сводится к марке и количеству вентиляторных(?) градирен.
v-david
в хороших испарительных градирнях закрытого типа расход воды на испарение примерно 1,5-1,6 л на 1000 кВт*час. По мере испарения жесткость воды в бассейне градирни растет, поэтому приходится ее "разбавлять", т.е. на 1 л испарившейся воды добавляется не 1 л, а, в зависимости от жесткости исходной воды, до 2 л подпиточной (1л уходит в перелив), халявы не будет. Плюс потребуется дозировочная станция для внедрения добавок, плюс анализатор, плюс циркуляционный контур по бассейнам градирен. Короче, стоимостью одних градирен не обойдетесь, это комплекс. Даже без расчетов можно сказать - не окупится никогда, только если что ради понтов или как я написал (6 пост). Ну а что касается "сухих", то тут с температурой определяйтесь, летом будет время, когда ниже 37 (примерно) не упадете.
RusBuka
Можно кстати к сухим присобачить адиабатику, форсунки всякие...Но опять же смотреть среднюю влажность по областе, ну и соответственно водоподготовка и т.д.
v-david
Цитата(RusBuka @ 11.9.2013, 15:08) *
..присобачить адиабатику

Цитата(СуперПонч @ 10.9.2013, 14:38) *
.. для охлаждения холодильников продукции. ... с одного холодильника - 6750 кВт...

будет непросто... Не-а, не заколхозят.
daddym
Не факт что у реки будут работать мокрые градирни и опрыскивание.
Соответственно сухие градирни стоят примерно 100000Eur за устройство на 1МВТ.
Расчет на 30С воздуха вода на входе 40 на выходе 35.
Потребление холодильников вырастет процентов на 20.
Кроме того добавится потребление вентиляторов.
Это еще не считая всяких замечательных проблем в зимний период.